При прокладке проводки в металлорукаве, его (рукав) также требуется заземлить как и саму проводку.
Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?
можно металорукав полностью не разрвать а только переломить для выхода провода а металическая лента останется целой ) правда сложно засунуть в коробку будет
Я, в свое время, применял оцинкованные хомуты с винтовой стяжкой, которые идут на резиновые шланги в автомобилях. Одевал хомуты на торцы металлорукавов, посовывал под них обыкновенную луженую плетенку или броню от ВКбШв и затягивал винты. Получался неплохой контакт.
В крайнем случае, у заказчика претензий не было.
Кактус написал :
Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?
Применить металлические коробки, занулять гофру под болт на корпусе коробки (1 болт на одну коробку).
Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. vs На всём протяжении. металорукав полностью не разрвать а только переломить для выхода провода
Не вижу особой разницы. Не вижу смысла ложить кабель в металлорукаве (мех.защита?)
Проложите в пластиковой гофре DKC: уже с протяжкой, заземлять не надо (жила РЕ, надеюсь, есть?)
2ВТБ! Это мне советовали.
Я вышел из положения следующим образом: купил в автомагазине оцинкованных хомутов и из распред коробки соединил каждый рукав проводом на хомут
Кактус написал :
Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?
Опрессовкой.лужёной гильзой 6мм2.рукав заводите в распайку,отгибаете один виток,одеваете гильзу,туда же засовываете провод сечением или 2,5мм,или 4мм,что плотнее влезет,и опрессовываете.гильзу ввиду громоздкости лучше распилить на две или на три части,на своё усмотрение.
Кактус написал :
А также асбестную трубу От которой умереть шансов больше чем от электричества.
бред... если только забить кусок её себе в череп...
J. Antonio написал :
Достаточно ли вводной муфты РКн для заземления металлорукава, при условии что щит заземлён?
все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.
4Серый написал :
Опрессовкой.лужёной гильзой 6мм2.
хороший вариант...
а я видел - концы металлорукава немного расплетают, загибают колечком и под болт затягивают на корпусе коробки - дёшево и сердито. При помощи пассатижей, кувалды и такой-то матери всё получается
Alexiy написал :
все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.
Хм... Подобные соединители (в основном импортные, но и "Герда" проходит) используется во взрывоопасных средах.
Для надежного контакта применяются эквипотенциальные гайки (царапающие по старому стилю), для защиты от отворачивания- стопорные гужоны в теле накидной гайки.
4Серый написал :
Кучеряво по деньгам выйдет...но подойдёт
предназначено только для присоединения брони кабеля, для использования под слоем изолирующей герметичной оболочки. На открытом воздухе может быстро потерять контакт