#4006457

Alexiy написал :
предназначено только для присоединения брони кабеля,

Меня учили несколько иначе:
Ни в коем случае не брони! Только оболочек(алюминий, свинец) или экранов (алюминий, медь).

Ленточную броню же - только паять! Естественно на стыке обоих лент, используя бандаж из стальной луженой проволоки.

Если у вас имеется иная информация - поделитесь. (мурзилку и весёлые картинки, "электромонтаж в комиксах"- не предлагать, плизз)

Alexiy написал :
для использования под слоем изолирующей герметичной оболочки.

Обязательное условие. Которое не может быть выполнено при использовании металлорукава.

Alexiy написал :
На открытом воздухе может быстро потерять контакт

Пружина постоянного давления- не имеет защиты от коррозии и вряд-ли сможет длительно выполнять свои функции не будучи загерметизирована.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

4Серый написал :
Кучеряво по деньгам выйдет...но подойдёт

предназначено только для присоединения брони кабеля, для использования под слоем изолирующей герметичной оболочки. На открытом воздухе может быстро потерять контакт

fiber написал :
Погуглите "Комплект непаянного заземления".
Применяется для заземления брони и экранов кабелей.
Может подойдет.

Кучеряво по деньгам выйдет...но подойдёт

Регистрация: 24.10.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 596

Погуглите "Комплект непаянного заземления".
Применяется для заземления брони и экранов кабелей.
Может подойдет.

Alexiy написал :
все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.

Хм... Подобные соединители (в основном импортные, но и "Герда" проходит) используется во взрывоопасных средах.
Для надежного контакта применяются эквипотенциальные гайки (царапающие по старому стилю), для защиты от отворачивания- стопорные гужоны в теле накидной гайки.

Все дело в качестве продукта.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Кактус написал :
А также асбестную трубу От которой умереть шансов больше чем от электричества.

бред... если только забить кусок её себе в череп...

J. Antonio написал :
Достаточно ли вводной муфты РКн для заземления металлорукава, при условии что щит заземлён?

все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.

4Серый написал :
Опрессовкой.лужёной гильзой 6мм2.

хороший вариант...
а я видел - концы металлорукава немного расплетают, загибают колечком и под болт затягивают на корпусе коробки - дёшево и сердито. При помощи пассатижей, кувалды и такой-то матери всё получается

J. Antonio написал :
Достаточно ли вводной муфты РКн для заземления металлорукава, при условии что щит заземлён?

В общем- да. Но... Если собираетесь сдавать серьезный объект то потребуются сертификаты и прочая документация на данные изделия. Например:

Кактус написал :
Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?

Опрессовкой.лужёной гильзой 6мм2.рукав заводите в распайку,отгибаете один виток,одеваете гильзу,туда же засовываете провод сечением или 2,5мм,или 4мм,что плотнее влезет,и опрессовываете.гильзу ввиду громоздкости лучше распилить на две или на три части,на своё усмотрение.

Регистрация: 31.01.2012 Нижний Новгород Сообщений: 245

Достаточно ли вводной муфты РКн для заземления металлорукава, при условии что щит заземлён?

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

2ВТБ! Это мне советовали.
Я вышел из положения следующим образом: купил в автомагазине оцинкованных хомутов и из распред коробки соединил каждый рукав проводом на хомут

Gleden написал :
мех.защита?

Ага, у автора речь идёт о деревянном доме и грызунах.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. vs На всём протяжении. металорукав полностью не разрвать а только переломить для выхода провода

Не вижу особой разницы. Не вижу смысла ложить кабель в металлорукаве (мех.защита?)
Проложите в пластиковой гофре DKC: уже с протяжкой, заземлять не надо (жила РЕ, надеюсь, есть?)

bv написал :
Весь вопрос в флюсе....

Во флюсе, хорошей зачистке и желании...

ВТБ! написал :
совсем, совсем не паяется.

Весь вопрос в флюсе....

Slawa

Тут кто-то пробовал - совсем, совсем не паяется.

ВТБ! написал :
Угу, медь облудить надо...

Тогда уж припаять к металлорукаву по всей длине.

Slawa написал :
не учитывается окисление зачищенной жилы и металлорукава

Угу, медь облудить надо...

Кактус написал :
Хм... довольно интересно. Главное - минимум соединений.

Контакт не гарантирован, не учитывается окисление зачищенной жилы и металлорукава.

Кактус написал :
довольно интересно

Зимой в доме будет постоянная плюсовая температура?

Wazawai написал :
Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. На всём протяжении.

Хм... довольно интересно. Главное - минимум соединений.

Кактус написал :
Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?

Применить металлические коробки, занулять гофру под болт на корпусе коробки (1 болт на одну коробку).

Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. На всём протяжении.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Я, в свое время, применял оцинкованные хомуты с винтовой стяжкой, которые идут на резиновые шланги в автомобилях. Одевал хомуты на торцы металлорукавов, посовывал под них обыкновенную луженую плетенку или броню от ВКбШв и затягивал винты. Получался неплохой контакт.
В крайнем случае, у заказчика претензий не было.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

можно металорукав полностью не разрвать а только переломить для выхода провода а металическая лента останется целой ) правда сложно засунуть в коробку будет

Проткнуть "хвосты" и зажать все сразу под болт.
Или пожертвовать по одному орешку на коробку - а пластмассовые крышки выкинуть.

Паять не надо.

ВТБ! написал :
Кактус

Вам же посоветовали использовать металлический короб?

А также асбестную трубу От которой умереть шансов больше чем от электричества.

Я прикинул, что металлокукав мне все таки легче гнуть будет ))

Дык как заземлять та ?

Кактус

Вам же посоветовали использовать металлический короб?

При прокладке проводки в металлорукаве, его (рукав) также требуется заземлить как и саму проводку.

Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?