Можно пенить и при более низкой температуре, но ей влаги не хватит для полимеризации и она у вас замерзент а весной когда оттаит - просто развалится. Есть конечно специальные спиртовые активаторы - но их в россии не продают - говорят нужна лицензия, а то народ пить будет.
Выковыривать пену можно при любой температуре, а пенить нужно при температуре не ниже той что указана на баллоне, штукатурить при температуре не ниже той что указана на мешке с штукатуркой.
mpti написал :
Решилось в конце концов дело вызовом другой бригады, полной разделкой швов - т.е. собственно окна не вынимали, но полностью расчистили все, что напихали горе-мастера между рамами и стеной, а затем заново все заделали. (Запомнилось, что грязи было очень - чуть ли не больше, чем при первоначальной установке.)
буду тожеискать мастеров.Сейчас у них работы много (звонил -узнавал), через месяц может возьмутся, но уже на улице будет холодно. Возможно ли тогда проводить работы с окнами (выковыривать пену, пенить,штукатурить)?
Jerom написал :
но что в данном случае можно сделать?-пропенить еще раз под откосами?
Проходил такое.
Решилось в конце концов дело вызовом другой бригады, полной разделкой швов - т.е. собственно окна не вынимали, но полностью расчистили все, что напихали горе-мастера между рамами и стеной, а затем заново все заделали. (Запомнилось, что грязи было очень - чуть ли не больше, чем при первоначальной установке.)
Монтажники есть))).Не факт что поможет пена снаружи(хотя попробовать нужно)без ПСУЛа конечно,ибо лишний геморой,пропенить,замазать пену можно Атакамастом(герметик силиконовый в ведрах).Если кладка пустошовка и проем не подготовлен предварительно,то дуть может и через кладку.Тогда демонтаж откосов и подоконника неизбежен.
Скорее просчитались с толщиной зазора, ближе окно мешает поставить перемычка. Поэтому ПСУЛа не хватило на такой большой зазор, а пена его просто задвинула.
svokna написал :
Выковырять старую пену как можно глубже, удалить старую ПСУЛ ленту, запенить и
Согласен.
Потом поставить нащельник или зашпаклевать/штукатурить.
svokna написал :
.... и наклеить новую ПСУЛ ленту с расширением более 4 см.
Новый ПСУЛ уже не поставишь, т.к. он обычно ставиться перед установкой окна и самое главное, что если вы запените, то для ПСУЛа будете снова ковырять и готовить место? Хотя теоретически можно поставить ПСУЛ, дождаться пока он раскроется и упрется в четверть, а потом пенить за ним, отгибая точнее прижимая ПСУЛ.
Но это нереально.
"....Максимальную степень защиты обеспечивает лента, размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. При расширении на 80% будут обеспечиваться пыле- и звуконепроницаемость. При любом расширении ленты пена будет защищена от УФ лучей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение лент ПСУЛ с заведомо меньшим размером, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям, таким как возникновение протечек, выдувание ПСУЛа сильным (ураганным) ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты....."
Т.е. для щели что на фото - около 20-30мм, необходим ПСУЛ толщиной 100мм минимум. Такие бывают? И сколько они стоют денег знаете?
Лента должна "дышать", т.е. позволять водяному пару выходить из стыка наружу. Штукатурка, как известно, не обладает эластичностью, а материал, защищающий стык, должен быть эластичным, чтобы сохранить герметичность стыка при температурных расширениях оконного профиля.
alexei59 написал :
Интересно,среди отвечающих много монтажников окон?
Я как-то сомневаюсь что они вообще есть на форуме. Никто не штукатурит четверть, хотя по ГОСТу должны. Потому что важен поток, лепить окна, а что будет когда пена разрушиться их не волнует, срубили денег а через пару лет ищи их свищи.
Похоже на ошметки псула, оторванного пеной. Установщикам оторвать не только руки надо! ИМХО расковырять нахрен и заштукатурить, но уже слишком холодно. Можно подгадить пены, чтоб не дуло и отложить вопрос до весны...
Jerom написал :
может парогидроизоляция и имеется, просто ее может не видно.
Если такая изоляция имеет место быть, то дуть не должно. Если дует - то или съэкономили или неправлино положили ПГЗ/ или применили "не того калибра" . Знаете же сами КАК выглядят эти изолянты. если только на одной стороне клеевый слой - то это не гуд.
Опять по теме:Окна были установлены довольно хорошей фирмой,но 5 лет назад.На кухне сильно дуло зимой,надоело:вылез наружу,побрызгал швы водой,запенил из пистолета пеной Титан(она по-моим прикидкам меньше расширяется и быстрее других твердеет).Подоконник запенил просто приподняв и задул туда пены,потом его опустил на место и придавил.Результат-сейчас сидя утром у окна(там стоит компьютер)не ощущаю дуновений вообще.Кстати,снаружи окна были похожи,тоже какой-то чёрный поролон и пена жёлтая.
По теме:стою в хозмагазине,к продавцу подходит парень,спрашивает:монтажную пену возьмёте?Титан по 150 руб.Я,говорит монтажник,штук 10 хотя б возьмите.Вывод-вот качество и количество пены в наших окнах.
Jerom написал :
правильно понимаю, что мне нужно обрезать куски пены, замазать силиконом и потом заштукатурить?
Выковырять из щелей снаружи пену, и на её место намазать силикон. Штукатурть снаружи смысла нет, можно закрыть отливом чтоб защитить силикон и для красоты.
Откосы заделывать нужно обязательно, но вопрос стоял другой. Пену нужно подрезать и заштукатурить. Она боится УФ, но в принципе стоит на солнце 3-4 года нормально, при условии, что запенили нолрмально и нормальной пеной.
Попробуйте сделать проще. Купите пену, снимите отлив (он на саморезах по металлу) и дополнительно запеньте под рамой так, чтоб посадить отлив на пену. Можете дополнительно запенить щель сразу под отливом, если есть возможность.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.