Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2040694

Имеем дом до 2000г. СУП на каждом этаже есс-но нету. Уложен теплый пол в ванной, подключён через УЗО. Кабель пола имеет собственный экран. А вот куда его подключить? На ноль или на стояк???
Все железки в ванной связаны между собой и стояком. СУП в подвале вроде работает. Ради интереса измерил разность потенциалов по корпусу щитка и стояку, она 0.25В. Ток уравнивания тож примерно 0.25А (с другой стороны не такой уж и маленький). С одной стороны, нет уверенности в заземляющей способности стояка если пол вдруг пробьёт (правда УЗО должно сработать), с другой стороны потенциально возможно возникновение разности потенциалов между стояком и оплёткой пола (хотя она сама тож изолирована). Подскажите как лучше сделать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Жаб написал :
потенциально возможно возникновение разности потенциалов между стояком и оплёткой пола (хотя она сама тож изолирована)

Вот и уравняйте их.

Жаб написал :
Все железки в ванной связаны между собой и стояком.

Имеем МСУП (местную систему уравнивания потенциалов) по ПУЭ-6, которая запрещена по ПУЭ-7 и должна быть преобразована в ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов) путем соединения с ЩЭ, проводом сечением не менее 1/2 сечения РЕ стояка.
В любом случае экран ТП должен быть соединен с системой уравнивания потенциалов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ПPOPAБ написал :
) по ПУЭ-6, которая запрещена по ПУЭ-7 и должна быть преобразована в ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов) путем соединения с ЩЭ

Это в случае реконструкции, которой ещё не было.

avmal написал :
Это в случае реконструкции, которой ещё не было.

Естественно.
Но, подключить РЕ, во многих случаях, к СУП ванной можно и самостоятельно. Естественно после тщательного осмотра стояков (электрических), ЩЭ и желательно ВРУ...

ПPOPAБ написал :
Но, подключить РЕ, во многих случаях, к СУП ванной можно и самостоятельно. Естественно после тщательного осмотра стояков (электрических), ЩЭ и желательно ВРУ...

А что смотреть в стояках? Как отнесётся ДЭЗ (или кто-там) к такой инициативе? Какой шанс, что ДСУП не станет основной (вдруг кто кусок стояка заменит на пластик или молния соданёт куда не надо). Как быть если ДСУП всёж сделать не удастся а в ванной оч хочется иметь ТП, машинку нагреватель и розетку (УЗО есс-но стоят)?
Кстати, а как грамотно подключить провод к стояку? А то ещё ненароком какая электрохимия начнётся.

Кстати, а как обычно связаны между собой корпуса ЩЭ на этажах в семнадцатиэтажках П-44? Кроме как по проводу нуля ещё какая обвязка есть? Я мельком глянул, ничего не нашёл, может конечно там где по трубам стальным провода меж этажами, но чёт я их не разглядел.

Тыц: ,там широко рассмотренны аспекты уравнивания потенциалов в ванной комнате.

Прочитав усе ссылки так я нифига и не получил уверенного ответа допустима ли самовольная установка ДСУП в отдельной взятой квартире в доме по ПУЭ 6? А так, кинуть квадрат 16 на щиток не проблема, как бы по шее за это не получить.

Жаб написал :
Прочитав усе ссылки так я нифига и не получил уверенного ответа допустима ли самовольная установка ДСУП в отдельной взятой квартире в доме по ПУЭ 6?

Его и нет, однозначного. Но, так как у Вас:

Жаб написал :
Кстати, а как обычно связаны между собой корпуса ЩЭ на этажах в семнадцатиэтажках П-44?

Скорее -да. Смотрите: не приварена ли полоса или катанка на корпус щита или под болтом на корпусе толстый провод.

Жаб написал :
как бы по шее за это не получить.

Можно у эксплуататоров уточнить и разрешение попросить...

Ну ладно, а если они добро не дают, тогда что делать??? Заводить землю розеток, пола, нагревателя и т.д. на МСУП? Или слепо довериться основной в подвале и на стояк только ванну прикрутить а остальное на корпус щитка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Жаб написал :
что делать???

Просто тупо соедините все железки, включая и оболочку ТП санузла в одну точку.

avmal написал :
Просто тупо соедините все железки, включая и оболочку ТП санузла в одну точку.

+1
Хуже не будет, точно.

В Вашем вопросе по электрике не очень понимаю, но теплый пол это классно. Тоже мечтаю у себя сделать!!!