#2043427

вопрос такой:можно ли в параллель поставить два трансформатора 220/36 по 250ВА каждый,что бы запитать нагрузку(светильники в бане) 340Вт.

Можно. Особенно если они одной марки.

смотри с фазировкой не напутай

Насяльника написал :
смотри с фазировкой не напутай

да уж постараюсь

4Серый написал :
да уж постараюсь

Что смешного? Вольтметром пользоваться умеете?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

лучше две линии кинуть

Valery22 написал :
Можно. Особенно если они одной марки.

Думаю что "особенно" лучше заменить на "только".

Да можно запараллелить, главное - встречно обмотки не подключить.

юра Т написал :
лучше две линии кинуть

проблемно вторую линию протащить.всё вагонкой зашито,разбирать желания нет.а проложенный кабель 1,5 квадрата должен такую нагрузку потянуть.

sanykrimea написал :
Вольтметром пользоваться умеете?

умею.так же умею пользоваться токовыми клещами,магаомметром,омметром,прозвонкой и контролькой.

всем принявшим участие большое спасибо.трансы будут одной модели это 100%.и с обмотками разберусь.

Почему же странный вопрос задали? Вольтметром проверьте напряжение , если в 2 раза больше - поменяйте местами выводы тр-ра.

sanykrimea написал :
Почему же странный вопрос задали?

не понял в чём странность?
дело в том,что разводку в бане делал не я.те кто делал,провели и в сауну и в помывочную ПУНПом 220В,который в сауне спёкся до"деревянного" состояния,отгорел в светильнике,и был два дня назад заменён на жаростойкий.так же был куплен и установлен в вводном щите транс 220/36 ,250Вт.нагрузка расчитывалась по старым лампочкам 3х60Вт=180Вт.сегодня звонит заказчица:хотим добавить по светильнику в сауну и помывочную,а в предбанник вместо 60Вт 100 поставить(светильник позволяет).итого 340Вт.транс на 400Вт в ящик может не влезть по габаритам,а вот 2 по 250 как раз.

4Серый написал :
вопрос такой:можно ли в параллель поставить два трансформатора 220/36 по 250ВА каждый,что бы запитать нагрузку(светильники в бане) 340Вт.

4Серый написал :
умею.так же умею пользоваться токовыми клещами,магаомметром,омметром,прозвонкой и контролькой.

Умеете и спрашиваете

2sanykrimea за ссылку спасибо.такого нюанса я не знал.
потому и спросил.до этого ни разу не приходилось трансы в параллель включать.

4Серый написал :
умею.так же умею пользоваться токовыми клещами,

Как дополнительная проверка (после проверки напряжений на ХХ).

После объединения вторичных выводов тр-ров клещами или просто амперметром проверить ток во вторичной обмотке тр-ров (уравнительный ток).