Установлен котел Baxi FOURTECH 240 i и 6 радиаторов 500*700 тип 22. Проблема состоит в том, что 3 первых радиатора греют отлично, остальные, по мере убывания, все холоднее и холоднее! Завоздушин точно нет! Перекрываю первых 3, тогда остальные начинают греть, и то отлично! Говорили, что не хватает мощности насоса! Знаю, что на Beretta у насоса 3 мощности, при открытии крышки - переключатель видно! На BAXI не видно переключателя мощности! Может кто знает, есть ли он там вообще? Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию - подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Да, когда глушил два первых, четыре последних были горячие! А мне еще говорили, что можно переключать скорость насоса, как в Beretta, но на этом - нет переключения, или это все ерунда?
Ну,кто так делает?Разве потянет 20 мп. 6 радиаторв последовательно.Начинать надо было,как минимум 26 трубой постепенно снижая диаметр,по мере прохождения приборов.Ну,что уж теперь.Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры.
P.S/Но это если ничего не поможет.Нужно все как говорится проверить и опробывать перед тем как что-то добавлять или менять.Например:проверить фильтр на системе отопления.(мелочь-а роль может сыграть не малую)
Огромное спасибо Вам за помощь.
Попробую все проверить (да фильтр после первого запуска не проверял СПАСИБО Огромное) да если что, то лучше второй насос чем переделывать трубы и покупать фитинги. А если поднять давление в системе, например до 1,5 ат - это что-то даст?
У вас правильное сечение труб, насос в котле мощный, и с завода стоит на 3 скорости (обычно 90вт, это дофига) Достаточно было бы и 25 вт, поток воды перенесет нужные вам кВт тепла. Но у вас стоят шаровые краны на радиаторах, так ведь? Или даже ничего. То вы попали. У вас 6 контуров течения воды, по количеству радиаторов. Контуры имеют маленькое гидравлическое сопротивление. Сопротивления нужно увеличить во всех 6 контурах. Есть 2 варианта. 1) Красивый и удобный. Поставить термостатические вентили на подачу с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ настройкой (6 делений) (а не абы какие) +головки, по деньгам вроде 30 евро на радиатор. Выставите 23 градуса на головках, столько всегда и будет в комнатах. Я себе поставил Oventrop, по их программе посчитал, как настроить вентили. 2) Вентили (не кран!) на обратную подводку к радиатору. Дешевле. Чем ближе радиатор трубе к котлу, тем сильнее закрутить. Температуру в комнатах регулировать температурой нагрева воды в котле.
На 1 скорость насос переключать категорически нельзя, иначе возникнут проблемы с ГВС. Не хватит мощи на прокачку вторичного теплообменника на полной мощности котла. А на ГВС он включается на полную мощность.