Установлен котел Baxi FOURTECH 240 i и 6 радиаторов 500*700 тип 22. Проблема состоит в том, что 3 первых радиатора греют отлично, остальные, по мере убывания, все холоднее и холоднее! Завоздушин точно нет! Перекрываю первых 3, тогда остальные начинают греть, и то отлично! Говорили, что не хватает мощности насоса! Знаю, что на Beretta у насоса 3 мощности, при открытии крышки - переключатель видно! На BAXI не видно переключателя мощности! Может кто знает, есть ли он там вообще? Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию - подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Может дело не в котле а в способе подключения радиаторов?

подача обратка металопласт 20к радиаторам 16 стандартное подключение с одной стороны подача, обратка с другой кран маевского, заглушка.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vsken написал :
к радиаторам 16`

Возможно что маловато.А какова длина системы?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Конечно желательно рисунок или схему СО посмотреть

красная -подача в систему отопления, синяя - обратка с системы.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

На мой взгляд лучшим вариантом стало-бы диагональное подключение.Если можно-то нужно попробывать немного "придавить" первые радиаторы НА ПОДАЧУ.

Да, когда глушил два первых, четыре последних были горячие! А мне еще говорили, что можно переключать скорость насоса, как в Beretta, но на этом - нет переключения, или это все ерунда?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Если у вас имеется паспорт на этот котел,то там должно быть все указано.

Ну,кто так делает?Разве потянет 20 мп. 6 радиаторв последовательно.Начинать надо было,как минимум 26 трубой постепенно снижая диаметр,по мере прохождения приборов.Ну,что уж теперь.Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры.

дело в том что в загородном доме делали мастера медной трубой 15 два этажа 12 радиаторов и нармально работает. Разве очень важно 26 или 20!

В паспорте нет переключений скорости

Тут всего 20 метров подачи и 20 метров обратки

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Попробуйте отбалансировать систему при помощи запорно-регулирующей арматуры Еще как вариант установка перед котлом на обратку доп.насоса.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

P.S/Но это если ничего не поможет.Нужно все как говорится проверить и опробывать перед тем как что-то добавлять или менять.Например:проверить фильтр на системе отопления.(мелочь-а роль может сыграть не малую)

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vsken написал :
В паспорте нет переключений скорости

То-то и оно.

Огромное спасибо Вам за помощь.
Попробую все проверить (да фильтр после первого запуска не проверял СПАСИБО Огромное) да если что, то лучше второй насос чем переделывать трубы и покупать фитинги. А если поднять давление в системе, например до 1,5 ат - это что-то даст?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

vsken написал :
Давление в системе - 1 ат при 30 градусах по Цельсию -

Попробуйте при холодной системе сделать давление 1,2-1,3атм.Вообщето до 1,5 можно.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Во как.Я только об этом подумал и написал как и у вас уже готово.

Еще Раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.
Буду пробавать (если долго мучаться что-нибуть получиться

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Удачи. пошел болеть за ЗЕНИТ.

У вас правильное сечение труб, насос в котле мощный, и с завода стоит на 3 скорости (обычно 90вт, это дофига) Достаточно было бы и 25 вт, поток воды перенесет нужные вам кВт тепла. Но у вас стоят шаровые краны на радиаторах, так ведь? Или даже ничего. То вы попали. У вас 6 контуров течения воды, по количеству радиаторов. Контуры имеют маленькое гидравлическое сопротивление. Сопротивления нужно увеличить во всех 6 контурах. Есть 2 варианта. 1) Красивый и удобный. Поставить термостатические вентили на подачу с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ настройкой (6 делений) (а не абы какие) +головки, по деньгам вроде 30 евро на радиатор. Выставите 23 градуса на головках, столько всегда и будет в комнатах. Я себе поставил Oventrop, по их программе посчитал, как настроить вентили. 2) Вентили (не кран!) на обратную подводку к радиатору. Дешевле. Чем ближе радиатор трубе к котлу, тем сильнее закрутить. Температуру в комнатах регулировать температурой нагрева воды в котле.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

На 1 скорость насос переключать категорически нельзя, иначе возникнут проблемы с ГВС. Не хватит мощи на прокачку вторичного теплообменника на полной мощности котла. А на ГВС он включается на полную мощность.