Привет всем!
***
У кого нибудь есть фото монтажа распределительной коробки с использованием NUM или ВВГ 3х2,5? Хочу СПЕЦАМ показать. А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.
***
Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)
Заранее спасибо!

ПВС- не надо, забудьте про него в розетках. Коробки не нужны. Соединения МОНОжил

Suchkoff написал :
NUM или ВВГ 3х2,5

делайте в розетках.....


Suchkoff написал :
Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

Лучше соединить в коробке провода от всех четырёх с приходящим.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

И зачем распаечная коробка, если все механизмы предусматривают подключение шлейфа?

Suchkoff написал :
т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.

Avmal "тышшупитсот" раз на форуме, выкладывал фото установки розеток шлейфом, естественно моножилой 2,5 мм кв..

Suchkoff написал :
электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется

Да им так удобно этим не совсем компетентным "электрикам"....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.

Поручите это дело электромонтажникам.

Ну где-то так, получилось у меня.

Suchkoff написал :
с использованием NUM или ВВГ 3х2,5

Suchkoff написал :
Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

Юрий-Электр написал :
делайте в розетках.....

А что, я один помню про требование ПУЭ иметь неразрывный PE-проводник?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

По поводу соединений шлейфом много написано. Но почему-то никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

alice tracy написал :
неразрывный PE-проводник?

Неразрывный - т.е. не коммутируемый автоматикой и выключателями. Винтами можно.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Suchkoff написал :
А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.

А я то этого и не знал,хотя занимаюсь этим десятки лет
Тогда вашим "электрикам" лучше положить шввп 2*0.5 это еще удобнее.
Или вообще перейти на телефонную "лашу"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Марсик написал :
никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!

Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов.
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

avmal написал :
Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов.
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ...

А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!!11

Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую///

А можна зсилку пожалуйста) Заранее буду благодарен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Energon написал :
А можна зсилку пожалуйста


Начинайте изучать уже где-то поближе к концу темы - воды очень много.

Марсик написал :
А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!

При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.

ребята, я не совсем точно спросил, нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные.
На кухню. Провод ВВГ 3х2,5. Автомат на щитке 16А.
Эскиз прилагаю

а провода без разрывов проведу, как на рисунке, только не криво

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные.

"Нужно" или "можно"? Можно, но только это будет противоречить нормативным требованиям, да, и, зачем вам розетки без защитного контакта? И не надо рассказывать, что для зарядника или какого-нибудь вашего фена защитный провод не требуется - все приборы прекрасно подкдлючаются к розеткам с защитным контактом.

Хорошо, готов поставить 4 трехпроводных розетки, хотя в одну из них будет постоянно ТВ включен, а там ВИЛКА на два провода!
***
Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?
И фото, плиз, дайте...

Suchkoff написал :
Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?

А Ваш без разрывный контакт в клеммах, действительно (перекос, сдавливание без перекоса, глубина) качественный?

Suchkoff написал :
Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?

Вполне, для себя любимого можно немного и по "извращаться"...

Suchkoff написал :
Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?

Вполне, для себя любимого можно немного и по "извращаться"...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Suchkoff написал :
Моножила 2,5 без разрыва?

И как вы эту моножилу без разрыва подключите в клемму, предназначенную для двух жил 2,5?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

avmal написал :
При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.

Вот пример *****розетки, где клемма РЕ выполнена лучше, чем L и N: под винтом - квадратная гайка, прижимающая два провода. Кстати, РЕ может не быть вообще (хрущевки, панельки до реконструкции). Сути дела это не меняет: соединив шлейфом на клеммах подобной розетки, обыватель рискует получить отгоревшие проводники задолго до того, как его торкнет из-за нарушения РЕ. И да, еще: по РЕ ток-то в нормальных условиях не течет, соединение не греется и не деградирует, в отличии от фазы и нуля!

2Марсик У Вас внутренность не на посадочном месте. Как должно быть (фото)?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Bladiclab написал :
У Вас внутренность не на посадочном месте. Как должно быть (фото)?

Нет, это была попытка впихнуть невпихуемое.

avmal написал :
И как вы эту моножилу без разрыва подключите в клемму, предназначенную для двух жил 2,5?

Он её вокруг винтика завернёт, розетки наверное местные или Турецкие

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vovanchik58 написал :
розетки наверное местные или Турецкие

Похоже на Макел.

Регистрация: 20.07.2009 Екатеринбург Сообщений: 89

Suchkoff написал :
там ВИЛКА на два провода!

есть специальные розетки под плоские вилки, без PE.
Типа таой, только здесь болт крепления глаза режет

еще раз добрый вечер!
увидел только одно фото подключения проводов к розетке.
там разрыв - я так понимаю провода дальше пошли к следующей розетке?
Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов? Подвод слева от винта, отвод справа?

Suchkoff написал :
там разрыв - я так понимаю провода дальше пошли к следующей розетке?

Неразрывность по ПУЭ - невозможность разрыва цепи без применения инструмента.

Suchkoff написал :
Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов?

Да.

2Suchkoff Кроме РЕ (WAGO, СИЗ, опресовка, сварка).

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Suchkoff написал :
Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов? Подвод слева от винта, отвод справа?

Я подключаю в шлейфовых розетках кабель ВВГ 3х2,5 без разрыва когда нужна особая надежность
и это конечно надежней чем с разрывом.(в арматура основном VIKO)
Укладка ее в коробку требует большой практики(нужно действовать по определенной схеме)
Без навыка ее поставить затруднительно а если просто тупо "пихать" и закручивать - велика вероятность повреждения
изоляции железками распорок и даже закорачивания ими жил.

Это как "Высший пилотаж" - доступен не всем.

wol написал :
в шлейфовых розетках кабель ВВГ 3х2,5 без разрыва когда нужна особая надежность
и это конечно надежней чем с разрывом.(в арматура основном VIKO)

Никто и не сомневается в этом.

wol написал :
Укладка ее в коробку требует большой практики
Без навыка ее поставить затруднительно а если просто тупо "пихать" и закручивать - велика вероятность повреждения

Верно, поэтому многие изобретают велосипед, а получается хрень какая то. Мастерства тут особого не надо, просто надо увидеть раз или кто-нибудь объяснил все подводные камни укладки.

wol написал :
Это как "Высший пилотаж" - доступен не всем.

Конечно, если посадить на самолёт без инструктора, то никуда не полетишь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

wol написал :
Я подключаю в шлейфовых розетках кабель ВВГ 3х2,5 без разрыва когда нужна особая надежность

wol написал :
Это как "Высший пилотаж" - доступен не всем.

Это называется "колхозить" и у многих это уже пройденный этап.

avmal написал :
Это называется "колхозить"

Колхозить - это когда силовые провода через WAGO между собой соединять, а не пользоваться надёжными методами: скрутки, спайки, обжимки, и использования винтовых клемм (хотя с клеммами я бы поспорил).
Конечно, неразрывным методом много не заработаешь и не сделаешь.