Привет всем!
***
У кого нибудь есть фото монтажа распределительной коробки с использованием NUM или ВВГ 3х2,5? Хочу СПЕЦАМ показать. А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.
***
Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)
Заранее спасибо!
По поводу соединений шлейфом много написано. Но почему-то никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!
Suchkoff написал :
А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.
А я то этого и не знал,хотя занимаюсь этим десятки лет
Тогда вашим "электрикам" лучше положить шввп 2*0.5 это еще удобнее.
Или вообще перейти на телефонную "лашу"
Марсик написал :
никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!
Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов.
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ...
avmal написал :
Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов.
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ...
А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!!11
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую///
А можна зсилку пожалуйста) Заранее буду благодарен.
Начинайте изучать уже где-то поближе к концу темы - воды очень много.
Марсик написал :
А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!
При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.
ребята, я не совсем точно спросил, нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные.
На кухню. Провод ВВГ 3х2,5. Автомат на щитке 16А.
Эскиз прилагаю
а провода без разрывов проведу, как на рисунке, только не криво
Suchkoff написал :
нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные.
"Нужно" или "можно"? Можно, но только это будет противоречить нормативным требованиям, да, и, зачем вам розетки без защитного контакта? И не надо рассказывать, что для зарядника или какого-нибудь вашего фена защитный провод не требуется - все приборы прекрасно подкдлючаются к розеткам с защитным контактом.
Хорошо, готов поставить 4 трехпроводных розетки, хотя в одну из них будет постоянно ТВ включен, а там ВИЛКА на два провода!
***
Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?
И фото, плиз, дайте...
avmal написал :
При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.
Вот пример *****розетки, где клемма РЕ выполнена лучше, чем L и N: под винтом - квадратная гайка, прижимающая два провода. Кстати, РЕ может не быть вообще (хрущевки, панельки до реконструкции). Сути дела это не меняет: соединив шлейфом на клеммах подобной розетки, обыватель рискует получить отгоревшие проводники задолго до того, как его торкнет из-за нарушения РЕ. И да, еще: по РЕ ток-то в нормальных условиях не течет, соединение не греется и не деградирует, в отличии от фазы и нуля!
еще раз добрый вечер!
увидел только одно фото подключения проводов к розетке.
там разрыв - я так понимаю провода дальше пошли к следующей розетке?
Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов? Подвод слева от винта, отвод справа?
Suchkoff написал :
Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов? Подвод слева от винта, отвод справа?
Я подключаю в шлейфовых розетках кабель ВВГ 3х2,5 без разрыва когда нужна особая надежность
и это конечно надежней чем с разрывом.(в арматура основном VIKO)
Укладка ее в коробку требует большой практики(нужно действовать по определенной схеме)
Без навыка ее поставить затруднительно а если просто тупо "пихать" и закручивать - велика вероятность повреждения
изоляции железками распорок и даже закорачивания ими жил.
wol написал :
в шлейфовых розетках кабель ВВГ 3х2,5 без разрыва когда нужна особая надежность
и это конечно надежней чем с разрывом.(в арматура основном VIKO)
Никто и не сомневается в этом.
wol написал :
Укладка ее в коробку требует большой практики
Без навыка ее поставить затруднительно а если просто тупо "пихать" и закручивать - велика вероятность повреждения
Верно, поэтому многие изобретают велосипед, а получается хрень какая то. Мастерства тут особого не надо, просто надо увидеть раз или кто-нибудь объяснил все подводные камни укладки.
wol написал :
Это как "Высший пилотаж" - доступен не всем.
Конечно, если посадить на самолёт без инструктора, то никуда не полетишь.
Колхозить - это когда силовые провода через WAGO между собой соединять, а не пользоваться надёжными методами: скрутки, спайки, обжимки, и использования винтовых клемм (хотя с клеммами я бы поспорил).
Конечно, неразрывным методом много не заработаешь и не сделаешь.