Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#4431531

Johnny написал :
зачем...

чтоб дать точный, но абсолютно бесполезный ответ

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Бех написал :
Из глубины веков)

Непонятно только, зачем...

Solovey написал :
Бех, ну ты и некрофил.... тему 9ти летней давности откопал...

Из глубины веков)

Бех, ну ты и некрофил.... тему 9ти летней давности откопал...

Darken написал :
Ищите по ключевому слову "АВР"
(автоматика включения резерва)

Автоматический ввод резерва.

осталось найти резервную линию... :-)

beck написал :
...Где найти нечто такое, что может решить эту задачу?

Не ясно:

  • автоматический ввод резерва должен быть однофазным или трёхфазным;
  • о каких амперах идёт речь.

Есть простые варианты реализуемые одним прибором.
Вариант 1 (однофазный):

Вариант 2 (16 Ампер):
Реле промежуточное РПК1-031. В нём есть 3 нормально открых и 3 нормально закрытых контакта.
Это не очень хороший вариант, но в своё время мы их в массовом порядке ставили в ГЩВУ жилых домов на АВР для освещения.

Можно чуть хитрее: наоборот, обмотку и неподвижный размыкаемый контакт запитать от резервной сети, но обмотку включать через маломощное реле (размыкающее, естественно), запитанное от основной сети основной. Тогда сама обмотка мощного реле не будет постоянно включена при прользовании основным источником.

Достаточно одного реле (контактора) с переключающим контактом. Если ноль не общий, то с двумя контактами. Естественно, контакты нужный ток должны позволять коммутировать. Обмотку запитать от основной цепи, подвижный контакт - к потребителям, а неподвижные замыкаемый к основной цепи, размыкаемый - к резервной.

Примерная схема такая как на рисунке. Только для однофазной сети реле контроля напряжения (РКН) не надо. Досточно блок-контактов пускателей.

Ищите по ключевому слову "АВР"
(автоматика включения резерва)

Регистрация: 31.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 229

Нужно автоматически, чтобы туда-сюда не бегать
Спасибо за ключевое слово. Буду искать.

Элементарно, с помощью контакторов.

Если вручную, то продаются такие рубильники. Три положения - среднее - все отключено. Покупал на дачу для запитки дома от генератора в случае пропадания сети - НАШ ответ Чубайсу. Рубильник исходно предназначен для переключения направления вращения мощных электродвигателей, но прекрасно идет и для указанных целей. Покупал пару лет назад на Митинском радиорынке - подошел к первому попавшемуся продавцу электрики, сказал зачем нужно - он тут же указал пальцем. Более точных сведений не имею.

Регистрация: 31.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 229

Есть две линии электроснабжения (220В). Первая (основная) и вторая, соответственно, резервная.
Задача - при пропадании электроэнергии в основной линии переводить одну из линий потребителей (в основном, освещение) на вторую линию.
Где найти нечто такое, что может решить эту задачу?