Коллеги, помогите советом.
Просят произвести полный электромонтаж в здании собранном из сэндвич панелей.
На ум приходит только одно-раскидать проводку в спец.кабельных каналах которые позволяют монтировать в них электроустановочные изделия.
Если честно, то возиться с такими стенами не тянет вообще (фото прилагается), но в очень хороших отношениях с заказчиком, навряд ли получиться "откосить"
Кто занимался чем -либо подобным, просьба отписаться.
dmitriev01 написал :
На ум приходит только одно-раскидать проводку в спец.кабельных каналах которые позволяют монтировать в них электроустановочные изделия.
Зависит от функционального назначения помещения - если офисное, то короба, если техническое, то можно и короба, и ПВХ-трубы ( гладкие+гофрированные с соответствующими установочными ).
avmal написал :
Зависит от функционального назначения помещения
Помещение скорее всего можно отнести к офисным, так как будут работать женщины, пошив свадебных и вечерних платьев.
wol написал :
Что с другой стороны?(стены)
Воздух, по обеим сторонам С одной стороны цех, с другой улица.
haramamburu написал :
Плинтуса под электропроводку не рассматривали?
Тоже об этом думаю, но не тянет меня вообще с этим связываться, целиком зависишь от поставщика, какого то уголка не будет...и всё . У нас до трёх месяцев ждать можно , уже пройдено.
юра Т , у нас если я найду хотя бы ИЭК в полном составе того что потребуется, то это будет отлично. Сюда ничего не хотят из нормального везти, так как большинство покупает руководствуясь одним -дешевле.
но если там не супер крутой салон "пошива свадебных и вечерних платьев." то всё можно довольно не плохо развести обычным каналом (с нормально держащимися крышками), даже без фурнитуры к нему, просто "творчески" подгоняя стыки, и на обычных накладных установочных...
haramamburu написал :
надо работу сделать, дешево, сердито и по правилам.
Делал я как-то супер-эконом-монтаж в коробах - взял короб 80х40 ( самый дешёвый ), развёл его по всем стенам, закрепил в коробах саморезами собранные блоки установочных коробок и сделал разводку. При подгонке крышек сверлил в них отверстия 68мм соосно установленным коробкам и закрывал. Оставалась обычная установка розеток-выключателей скрытой установки и рамок на блоки. Если использовать комплектацию к коробу в виде муфт, углов и т.д., то вид получается более, чем товарный, а если придерживаться эконом-режима, то используя аккуратность можно обойтись и без причиндалов.
Размеры короба вполне возможны и другие, но не менее указанных.
Любопытно,я так еще не делал.
А подъемы на люстры-светильники как?
Видимо маленьким коробом?
Хороший вариант на мой взгляд.(надо взять на вооружение)
Для цеха самое - то,легко добавлять/изменять розетки-выключатели.
wol написал :
А подъемы на люстры-светильники как?
Там уже по обстановке и обстоятельствам смотришь - или скрыто в штрабе, или маленьким коробом, или в "гофре", или просто открыто симпатичным кабелем типа NYM на скобках. В общем, вариантов много.
юра Т написал :
качество ДКС системы сильно хромает
Если монтировать ДКС после турецких или китайских, то кажется верхом совершенства, но если после леграновских, то "глаза б мои на них не смотрели ...".
avmal написал :
Размеры короба вполне возможны и другие, но не менее указанных.
100х50 - делал. куски ГКЛ под коробки подкладывал, чтобы в уровень с крышкой выйти. Без накладок, стыков/поворотов ножницами по металлу аккуратненько. Если косячок - чуть герметиком зашпаклевал... Ниче получается, колхоз конечно.
100х50 стальные крашенные без стыков собирал,т немцы сказали- нету, режь аккуратненько и собирай в стык, чтоб бумажка не пролазила.
юра Т написал :
качество ДКС системы сильно хромает, да и монтировать мало приятного...
avmal написал :
Если с Legrand не сравнивать, то нормальное, а в противном случае - отстой.
И шо теперь, - навоз в колхозе на "Туареге" возить?
Представитель заказчика (мадам из ОКСа) - что-то этот короб (нонейм), как то выглядит не солидно, надо поменять на Легран... Мастерская КИПиА, метрология. - У нас тут: евроремонт (армстронг, винил под эмульсионкой на ГКЛ, плитка), мы колор подобрали, а короба не эстетичные!
Хорошо, завтра прайс на Легран привезу. Мы в сметное удорожание материалов с ним не "влезем". Счет оплатите на материал - заменим.
И далее... Угу, 80тыр. срок поставки около месяца. Устраивает? -А дешевле? ДКС - 24 тыр., неделя. -А еще дешевле? Еще дешевле - уже смонтировано! - Ну-у мы подумаем... Как-то так, думают до сих пор.
Подрозетники в короб засунуть - это круто. надо запомнить. Ни разу такая идея в голову не пришла.
Накладной так накладной. Берем коробок 40х25 накладные коробки, розетки, выключатели и вперед.
Ну магистральный который по периметру конечно поболее размером.
avmal написал :
Можно было и не подкладывать, если шурупы подлиннее взять.
Тогда жесткости не будет, механизм упираеется/опирается на край установочной коробки и слегка прижимает крышку короба. Для упрощения: нужно чтобы высота короба и глубина установочной коробки совпадала.
Насяльника написал :
Подрозетники в короб засунуть - это круто. надо запомнить. Ни разу такая идея в голову не пришла.
Я эту идею честно- спёр, в 95-м. Видел фабричное решение, где коробки (специальные, квадратные, пластиковые) крепятся в стальной короб, на динрейку. А в них потом устанавливай что хочешь. Крышки с отверстиями (прямоугольными) были отдельно под одно и двухместные рамки. АВВ-шное, что-то старое.
Если так вести (80х40) то как там с местом для транзитных проводов после впихивания туда подрозетников?
Ведь короб дорогой и наверно он идет в этом случае где-то на уровне 1 метр и по периметру. И он несет все линии? или как?
Насяльника написал :
Если так вести (80х40) то как там с местом для транзитных проводов после впихивания туда подрозетников?
80 мм ширина -68 мм коробка - не густо. "Сотка"- уже свободно. Да по периметру, туда еще и контур впихнул ПВ-3 16 мм кв., что-бы "эстетику" шиной не портить.
Насяльника написал :
Ведь короб дорогой и наверно он идет в этом случае где-то на уровне 1 метр и по периметру.
Легран - со всеми родными "хохоряшками" 400-500 руб. м/п выходит, голый больше 200 руб. в наших краях. Нонейм (с сертификатом) - 40 рэ м/п., ДКС - голый около 80-ти деревянных за метр. Вот и считайте...
Насяльника написал :
Если так вести (80х40) то как там с местом для транзитных проводов после впихивания туда подрозетников?
А много ли их там транзитных? Розеточный кабель шлейфом проходит внутри коробок. И потом, я описал единичный случай, когда 80х40 вполне устроил. Надо, всё-таки, в каждом отдельном случае индивидуально подходить и короб выбирать соответствующий, о чём я и упомянул при описании технологии.
dmitriev01 написал :
Я сразу его предлагал, а там...тёплые полы будут
Так тёплые полы с отступом от стен делаются, правда, я не нахожу этот вариант идеальным в вашем случае, поскольку у вас не скрытая проводка и без короба не обойдётесь никак.
avmal написал :
Можно и без причиндалов обойтись, если проявить аккуратность и смекалку, а крышками короба закрывать, разумеется, вперехлёст.
Да, но потраченное время должно должным образом оплачиваться, так как за это время при скрытом электромонтаже делается куда больший объём работы. А тут возни ого-го. Буду объяснять заказчику.
юра Т написал :
можно еще в алюминиевых трубах сделать, если с душой подойти, то смотрится классно, хай-тек
dmitriev01 написал :
там 180кв.м. помещение будет и точек оч. много.
Так, а где машинки стоять будут, неужто у стен? План расстановки оборудования Вам не дали?
Делал небольшую швейную мастерскую/класс для портных. Столы (и машинки) стоят по середине помещения и подвести к ним питание - только по полу можно (ну или с потолка опуски :cool. Получилось, так как здание сборно щитовое - в стальной трубе по полу, которую потом плотники обшили (на подобии лежачих полицейских )
Может в теплом полу (электрическом?) оставить дорожки для каналов под кабели?
Или так:
Это из ДКС каталога.