Делаю проводку в новом доме на даче. Кабель ВВГ-НГ 3х2.5 медь в гофре. Для питания электроконвертеров отдельная линия, запитанная через АВДТ-32 С16 фирмы ЭКФ.
И тут обнаруживаю, что оно срабатывает, только не сразу, а спонтанно. Первая мысль - повреждение кабеля. Прозвонил мегаомметром - нормально. Вторая мысль - превышение тока - но для киловатного обогревателя С16 это нормально.
Остается - ложное срабатывание. Конечно, мысль поменять на Легран, Шнайдер или т.п. в голове присутствует, но пока хотелось бы понять причину с этим производителем.
На сайте обратил внимание на строку в описании, указывающую на сущестующую в этих моделях защиту от перенапряжений, срабатывающую свыше 270 в.
Какие мыслиу кого есть по этому поводу, а лучше практические замечания.
Тепловики ИЭК на автоматах я часто видел живущие собственной жизнью. Когда автомат С10 5 раз за неделю сработал при токе не более трёх ампер. Почему бы на ДИФе такому не быть?
Замените этот поганый ИЭК на что-то получше. К тому же я соблюдаю правило: пять раз сработавший ИЭК ОБЯЗАН быть заменён.
Одинец написал :
К тому же я соблюдаю правило: пять раз сработавший ИЭК ОБЯЗАН быть заменён.
Об этом можно по-подробнее - причина?
Было подозрение на тепловик, потому как сразу после срабатывания он секунд 30 не включался. Но я сначала не придал этому значения, хотя и пощупал, был холодный.
sanykrimea написал :
Прозвоните сопротивление на РЕ (земля) и на СУП (система уравнивания потенциалов)
На PE между чем? Между L и PE? Кабель "чистый", проверял советским мегаометром с крутилкой.
Возможна утечка через ноль или фазу на контур заземления. Если СУП не сделана (водопровод, газопровод без изолирующей вставки, пр.) - может быть утечка на них. Соответственно - измерьте сопротивление цепи СУП и ноль и фаза.
Обогреватели Ensto
Дело точно не в них, т.к. для их питания не требуется PE, то бишь заземляющего контакта евророзетки и повешены они на сухой гипсокартон.
Хотя, лучше промегерить, хуже не будет.
Так а кто что скажет по поводу встроенной защиты от перенапряжений в этих моделях АВДТ-32? А в других она присутствует или нет?
С дифом от ЭКФ была ситуация, когда он аккуратно срабатывал при близких грозовых разрядах, потом перестал, хотя "тест" по прежнему проходит нормально.
Душа ЭКФ - потемки
Значит приговор окончательный - в морг! Хотя на розетках, освещении и насосе пока оставлю.
PS. Судорожно вспоминаю, что пол-года назад делал проводку и котел подключил тоже через такой ДИФ. И хозяйка периодически звонит и жалуется, что котел периодически отключается. Проверял несколько раз, все нормально, проводку промегерил, нормальная. Неужели и там брак? Офигеть!!!
ПPOPAБ написал :
электроподжигом (плиты, котлы) - с УЗО (и дифф) "не дружит".
Да в современных котлах поджиг помех не создает, а вот электроинструмент, особенно китайкий - сильные помехи. По ЗАСам было около 6 случаев, высылали конденсаторы тип Х2 от ЭПКОС, специально для подавления помех.
Выходные прошли в борьбе с ложными срабатываниями. Скажу сразу - не помогло.
А теперь по порядку. После того, как диф был оставлен без нагрузки и подключенной линии, он вре равно продолжал выключаться , т.е. просто после подачи на него питания. Стало ясно, что это защита по перенапряжению. Измерение напряжения показало 260 в. Измерение вторым мулитиметром - то же самое. Значит истина где-то близко.
Пришла мысль - если есть защита, значит есть варистор или что-то вроде этого. ДИФ был разобран и вот он, зелененький варистор. Откусываем, собираем, включаем.
Но не тут то было, это не оно. ДИФ продолжает срабатывать. Думаю, нужно менять на что-то другое.
Kis написал :
Измерение напряжения показало 260 в. Измерение вторым мулитиметром - то же самое. Значит истина где-то близко.
Какие же это ложные срабатывания, если номинальный порог 250 вольт?
ИМХО нужно не отключать ДПН - датчик перенапряжения, а обратиться в обслуживающую организацию с претензией и просьбой перераспределить нагрузки по фазам, чтобы выровнять напряжение.