Живу в сталинке. Долгожданный капитальный псевдоремонт дошел до проводки. На моей площадке были выдраны старые пробковые предохранители ПАР-16 и рядом повешен бокс с двуполюсными ВА-47 EKF на 32А. Все смотано и запутано. Счетчики в квартирах. Фотографию выложу позже. Заземлением не пахнет.
Какие посмотреть документы чтобы это было доделано нормального состояния? Также интересуют фотографии и схемы как делаются подобные вещи при ремонте подобного фонда.
На площадку приходит толстый 5 жильный медный кабель похлж на ВВГ. На концы приделаны клемы зеленые такие, на толстые провода. Только 2 клемы задействованы. В них вставлены смотанные по 3 штуки провода (на каждый автомат). Итого 6 проводов. все одного цвета, черные, сечением 6 мм кв. далее стоят автоматы на 32А и от них идет двужильные на 2,5 мм. 2,5 маловато на квартиру?
atels написал :
Только контура заземления нет физически в доме. я вижу только задействованную одну фазу и все.
А в системе TN-C-S и не может быть заземления - только защитный ноль. Или на вводе в здание вы тоже ничего не обнаружили? А то, что вы видите не может быть реальностью - иллюзия, обман зрения, оптический обман ... Потенциал только от одной фазы не появится.
gugulaki написал :
Кабель кинули, а соединить не соединили.
А они и не будут соединять на этажах, пока нет необходимости - питание всех квартир двухпроводное. Появится квартира с трёхпроводкой - они и соединят. Сейчас-то куда РЕ подключать?
На самом деле питание двупроводное в квартирах, но раз делается ремонт наверно оно потенциально может стать трехпроводным? Контур заземления они должны были делать или нет?
Если ремонтники, меняли только стояки, это одно. А до счетчиков новый провод не пробросили? На старую лапшу 32А?
Мое имхо: кабель бросили, а землю не делали
К моей старой лапше 2х1.5 медь (дом 1958 года), скруткой приделану хвостики 2х2,5 длиной 30 см , которые заведены на выход автомата на 32А. В новой коробке нет никакой шины для земли. Домовой счетчик в другом подъезде. Личный счетчик у меня в квартире.
Как я понимаю, должна быть шина земли, провод до квартиры должен быть как минимум 3х4? Вобще правильно ли размыкать рабочий ноль автоматом? В старом щитке размыкался только один провод пробкой ПАР-16.
atels написал :
К моей старой лапше 2х1.5 медь (дом 1958 года), скруткой приделану хвостики 2х2,5 длиной 30 см , которые заведены на выход автомата на 32А.
Что вы всё обсуждаете? зачем там им было ставить шинку, если вся разводка в квартирах двухпроводная? Судя по всему, задачу свою они выполнили и стояк теперь реконструирован в пятипроводный, а то, что шинок не понаставили, так это дешевле и нет необходимости - поставить можно и позже, если понадобится. Схалтурили малость? Да.
Они там еще банально провода напутаны и на вход одного из трех автоматов подключены неведомо куда уходящие 2 провода. Так земля должна быть сделана? Освещение на самой площадке по идее тоже должно быть в этом щитке?
ПУЭ 7, но все это относится к строящимся и проектируемым домам. А дома которые просто ремонтируются, в них могут и не делать заземление. Вот если есть что-либо о реконструкции или капитальном ремонте, то тода вероятность появления земли есть
atels написал :
или другие руководящие документы в которых прописано об обязательности защитного заземления?
Я так понял, Вас интересует это:
ПУЭ-7 написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
После небольшого пинка товарищи всетаки сделали шину заземления. Теперпь осталось поменять свой провод до квартиры и обновить щиток Всем спасибо за обсуждение.
Позвал ответственного человека за энергетику из жэу, он сказал что скрутки разного сечения это в норме. Более того он сказал, что автоматы на 32А не соответствуют действительности. Нет таких мощностей на дома в этом районе.Меняю свой провод, а дальше пускай ответственные товарищи думают. Щиток на площадке и безобразие в нем их дело. А вобще этажный щиток может полухнуть если кто-то из соседей включит стиралку, утюг и фен одновременно?
Есть еще по соединению
ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению ал и мед жил
gost_10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
и по щиткам ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий