Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6040016

mezavtsov написал:
master.msk, так какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее, что себе бы поставили? Муфту или восстановитель? Я думаю, что варианты почти равноценные, но все же ....

mezavtsov, нет, не равноценные. Муфта - системный элемент, возможность установки определяется на месте, по идее вообще ни чем вам не грозит, при условии нормального крепления стояка ниже. Восстановитель - ремонтный вариант, не может иметь место на стояке на мой взгляд, потому как уменьшает диаметр

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

EV.SA написал:
Муфта -маразм на грани

master.msk написал:
муфта не маразм

Рискованно ставить

mezavtsov написал:
какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее

Однозначно отпиливать кусок трубы у соседа снизу, с сохранением вашего раструба.
Сделать один раз правильно, или в дальнейшем переделывать окажется сложнее.

master.msk, так какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее, что себе бы поставили? Муфту или восстановитель? Я думаю, что варианты почти равноценные, но все же ....

Понятно, что через лючек никак, он на уровне отводов, а не на уровне хомута
Вытащить трубу легче, чем вставить назад. Как бы не пришлось потом в экстренном порядке ломать зашивку у соседа. Он знает об этом?))

Через верхний этаж доставал и подрезал трубу. Но либо это было
а) без доступа ниже этажем, верхний этаж - время не ограничено, хомут под раструбом в середне стояка на нижне этаже
б) доступ через большой люк или полностью открытый стояк этажем ниже

Если этого ничего нет, можно попытать счастья, но быть готовым к различным неприятностям и затратам

https://t.me/Santehnik_Moskva

mezavtsov написал:
и один достаточно высоко, думаю через лючек никак.

надо смотреть по месту. Может и получится его как-то ослабить. Если не сильно закручен - то мыло в помощь

Компенсаторы стоят. Хомута по два на квартиру и один достаточно высоко, думаю через лючек никак.

EV.SA, муфта не маразм, если не видел роликов и фотографий на форуме, это еще не значит, что так нельзя делать воостановитель на стояк - вот это действительно...даже без мнения ук по этому поводу

mezavtsov, если стояк собран без компенсаторов, что часто бывает, установка упорной муфты вообще ни чем не грозит. Если есть компенсаторы, - зависит от качества крепежа трубы ниже, может сьехать, если не будет верхнего раструба. Также как и с восстановителем

https://t.me/Santehnik_Moskva

EV.SA написал:
,обычно через люк есть доступ к хомутам

плюсуюсь - обычно высоко их не ставят

mezavtsov, Муфта -маразм на грани.....восстановитель -могут заставить переделывать ,запрещено заужать сечение стояка (например не пролезет спрут или другой закупориватель стояков неплательщиков ,лично переделывал стояк по требованию УК )
так что только пилить трубу соседа ,обычно через люк есть доступ к хомутам

@fev.santeh Инста

mezavtsov, к соседу никак нельзя спустится и посмотреть через люк?
Фото не даете, инфо мало.

Спасибо всем за советы. Противопожарной муфты нет (хотя и новострой )). Выдернуть трубу вверх думаю не получится, т.к. эта часть закреплена хомутом (если соседу только монтажники ее не убрали, но это врядли). В перекрытие отверстие еще не замерял, но визуально оно достаточное, чтобы прошла муфта или восстановитель.

master.msk, ну естественно сначала думаем, потом делаем.

BV, выдернуть без доступа внизу можно. Но это должен быть верхний этаж во первых, а также много других благоприятных фактов, таких, как наличие/отсутствие хомутов в нужных местах. И тем более браться за это человеку неподготовленному не советую, "сложности" начнутся уже на этапе долбежки вокруг стояка, если нет нормального строительного пылесоса

https://t.me/Santehnik_Moskva

mezavtsov написал:
Понятно, что лучше отрезать этажом ниже, но там соседи уже сделали короб и заложили плиткой.

И что, даже лючка нет?
Выдернуть трубу вверх, обраезать и вставить никак? Либо через лючек соседей, либо расширять отверстие в перекрытии под раструб

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

master.msk, в моем случае муфта была в перекрытии.

Не нужно бурить, если они есть - по потолком у себя достаточно посмотреть

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

mezavtsov, если дом новый, то в перекрытии может быть вмурована противопожарная муфта. Начните с "разведочного бурения".

mezavtsov, ненадежны оба варианта, почти 100 % уверен нет нормального крепежа стояка, раструб - единственное, что удерживает стояк
С восстановителем еще и заужение бонусом

https://t.me/Santehnik_Moskva

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

не сильно критично-чугунный стояк мм80-90 в сечении. надежны оба варианта. тем более над Вами 2 этажа.

master.msk написал:
mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант

master.msk, Понятно, что лучше отрезать этажом ниже, но там соседи уже сделали короб и заложили плиткой. На сколько я понимаю вот этот вариант:

не будет заужать стояк. Но вот на сколько это будет надежно.....
Второй вариант восстановителя стояка заузит стояк, но на сколько это критично? У меня 16 этаж 18 этажного дома.

Kimurin написал:
у, и по идее такой же есть внизу у соседей.

есть шанс ослабить крепление трубы и задвинуть в компенсатор

mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант

https://t.me/Santehnik_Moskva

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

и тот и другой будут держать.

C2h5-OH, ниже нижнего края перекрытия междумною и соседями снизу. Спасибо. А этот восстановитель раструба не будет держать вы думаете?
Вы имеете ввиду что лучше использовать такой?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

mezavtsov написал:
ниже перекрытия?

ниже нижнего края перекрытия между вами и соседями снизу или верхнего-который является вашим полом.? если ниже вашего пола-тогда изнутри гравером типа дремель, и нужен другой восстановитель раструба.

Подскажите пожалуйста кто имел опыт установки
На сколько это надежно? Хочу использовать для того чтобы опустить стояк. И второй вопрос как срезать трубу на 60-70мм ниже перекрытия?

Kimurin,

Не горюйте...

Для ванны диаметр предостаточный...врежете в ровень с полом.

Уважаемые знатоки! Абсолютно идентичная проблема, отвод от пола поднят примерно на 18см (ось), это создает огромную проблему в установке ванны, борт которой в моем случае будет на уроне аж 70 см от уже уложенной плитки! Мы с женой совершенно неподготовленны были к такому раскладу, когда перечисляли доделки, которые должны были устранить строители. Все предусмотрели, щели между плитами, всякая хрень с отоплением, а вот про то, что ванна будет высоко - ну не подумали, у нас это первый ремонт. Мне понятны способы и различные приспособления, которые можно использовать, волнует меня другое - есть ли какие-то стандарты, снипы, госты? На что мне опираться, обращаясь в службу эксплуатации? Соседи снизу ремонт уже закончили и заделали свой стояк, оставив только люк посередине. Компенсатор вверху у нас есть, в него заходит труба сверху, и по идее такой же есть внизу у соседей. Вообще сколько подобные работы стоят и кто имеет право их выполнять?

Регистрация: 28.06.2015 Владивосток Сообщений: 2

Спасибо. Сегодня походил по магазинам в поисках чего то подобного, ничего нет. Консультанты наверное только сегодня узнали что они работают в сантех магазинах.

Баш майсторът