Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2051678

покритикуйте схему щитка

первая чать находиться не в квартире, у меня то что после счетчика? при прокладке использовал свои скудные знания в физике, но боюсь что-то мог неучесть.
так жить можно или есть опасность внезапно сдохнуть?
земли у меня нет
в ванной только вытяжной вентилятор, розеток нет
провода: свет 1.5х2, все остальное 2.5х2, стиралка 2.5х3

piero написал :
так жить можно?

Информации не достаточно.

что же еще рассказать?
вопрос касается правильности щитка, по остальному я спокоен

piero написал :
по остальному я спокоен

Сокрытие информации?

оО.

что там в начале с40 и с32/0.03?
что есть расческа?
сфига ли землю в расческу?

где сечения/материал проводов?

Bladiclab написал :
Сокрытие информации?

даже не знаю что Вам рассказать, везде медь 2.5, только свет 1.5
соединения в основном винтовыми клемами и немного ВАГО, скруток нет
по мощностям все ок,
в комнате только обогреватель из мощного, даже телека нет
на кухне чайник, все газовое

Russo написал :
что есть расческа?

хз как грамотно называется, соединительная клемма может?

Russo написал :
сфига ли землю в расческу?

здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять т.к. земли нет, решили что можно

Russo написал :
где сечения/материал проводов?

в щитке все медь 2.5

Russo написал :
что там в начале с40 и с32/0.03?

да, такая маркировка на них

piero написал :
хз как грамотно называется, соединительная клемма может?

ну или гребенка (тыкается в автоматы) или шинка (пруток прямоугольного сечения с дырками под провода и винтиами для прижима.к)

piero написал :
здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять? (земли нет), решили что можно

до или после УЗО? если можно - ссыль

piero написал :
да, такая маркировка на них

то, что с40 - автомат на 40 ампер.
то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)

в общем на все 2.5 провода - автоматы 16А. на 1.5 - автоматы 10А.

В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.

Bladiclab написал :
Информации не достаточно.

Достаточно.

Russo написал :
то, что с40 - автомат на 40 ампер.
то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)

я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

Russo написал :
В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.

сенкс это я могу переделать

Russo написал :
до или после УЗО? если можно - ссыль

сейчас уже вряд ли найду - много похожих тем, я понял так,....
а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?

piero написал :
а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?

не суть, так как

piero написал :
это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

не понял, схема жизненая или что-то не правильно сделано?

piero написал :
схема жизненая или что-то не правильно сделано?

Щитка квартирного -? Угу, сойдёт, кроме как: Земля отсутствует как класс...
И не только в щитке, но и во всей квартире! Это- залёт, военный... Доложите взводному. (с)
Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля.
Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?

ПPOPAБ написал :
Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля.

ну да бред, конечно, так как стиралку занулять? где почитать можно, а то я сам не соображу

ПPOPAБ написал :
Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?

2.5, но это я уже понял маловато будет...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

piero написал :
я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

Если хозяйство не ваше, а С32/0,03 стоит, то реконструкция стояка у вас проведена и защитный провод должен присутствовать.

piero написал :
свет 1.5х2, все остальное 2.5х2

ПPOPAБ написал :
Это- залёт, военный...