Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2146851

обратку на предмет воздуха пусть посмотрит.. уклоны ..заужения там грязь может собираться.. готовые замурованные системы и присутствуя трудно лечить..что уж тут говорить о дистанционном лечении..фото бы хоть нормальные сделали..

Система двухтрубная, последний этаж, 9-ый. Отопление регулируется в подвале дома, стоит автоматика. От компании был дважды человек, открывал внизу все краны больше обычного на 40%, как он мне сказал, но теплее не стало, хотя на моем этаже у всех все греется великолепно. От моей трубы в ванной греется ванная соседней квартиры - у них тепло, а у меня - нет. Слесарь объяснил это большим сопротивлением моего полотенцесушителя. По двум другим батареям, которые неравномерно прогреты, объяснения не нашел. Это сантехник дома. Кроме этого, был независимый сантехник, которые сказал, что он бы подключил все точно так же и проблема в циркуляции в системе, но у других-то на этаже топит. Правда, слышала, что была похожая проблема в соседнем подъезде в квартире, но, вроде, разрулилось, а у нас - нет. Еще знаю, что этим летом спускали стояки для чистки. Кроме этого, на днях дом переходит на отопление газом вместо мазута, последний мазут дожигают в эти дни. Может, в этом причина? В понедельник жду очередного специалиста, на этот раз от управляющей компании, он специализируется по подключениям батарей - посмотрим, что скажет. Но вообще пока получается заколдованный круг из холодных батарей. Хотя на нижних этажах так топят, что люди окна открывают для проветривания, а у нас одна батарея чуть теплая

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Parisguide написал :
У меня лишь один вопрос: могут ли даже неверно подключенные батареи прогреваться на пару дней, причем все, а потом остывать. Потому что если более-менее нормально у нас работают батареи, то сразу все, но через пару дней опять начинается цирк и относительно нормально работает лишь одна. Или, если такое просходит, это исключительно вина центрального отопления? Надоело платить слесарям, которые приходят, разводят руками и скидывают вину то на подключение (хотя менять что-то кардинально не предлагают), то на саму систему.

Все может быть в нашей жизни.И мое мнение что вам надо все прояснять там у себя,по месту.Но вы-же не1живете-у соседей поинтересуйтесь,может в соседних подьездах такая-же ситуация или в соседних домах.И надо мне кажется не слесарей вызавать уже а идти выше и все письменно фиксировать.Есть же главные инженеры в ЖЭКах и др.руководители. Да и инстанций полно.Вообщем используйте как можно больше вариантов добится устранения этой проблемы-конечно не везде,но где нибудь точно найдется вам поддержка в решении этого вопроса.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

2Parisguide разузнайте больше о своем отоплении

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

неверное подключение создает большое сопротивление. Скажите у вас 2х трубка? ЦО это квартальное или домовое? Возможно работает автоматика, и при сильных морозах температура выростет и насосы заработают быстрей и все разрулится, а может и нет.

У меня лишь один вопрос: могут ли даже неверно подключенные батареи прогреваться на пару дней, причем все, а потом остывать. Потому что если более-менее нормально у нас работают батареи, то сразу все, но через пару дней опять начинается цирк и относительно нормально работает лишь одна. Или, если такое просходит, это исключительно вина центрального отопления? Надоело платить слесарям, которые приходят, разводят руками и скидывают вину то на подключение (хотя менять что-то кардинально не предлагают), то на саму систему.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Parisguide написал :
Шутка про Деда Мороза оказалась пророческой, потому что проблема не решилась.

Может соседи что- нить мудрят или уже у себя где-то нахимичили с отоплением-а на вас все отражается.

Parisguide написал :
Как именно менять?

хороший вопрос..чтоб ответить нужно знать как она сделана сейчас..

Как именно менять?

Parisguide написал :
ЧТО ДЕЛАТЬ???

менять разводку

Шутка про Деда Мороза оказалась пророческой, потому что проблема не решилась. Поработали все батареи неделю неделю, потом в них булькнул воздух, после спуска которого они одна за другой стали все прохладнее и прохладнее, пока батарея в ванной не выключилась окончательно. Сейчас вторая батарея в комнате греет лишь на верхнюю треть, хотя у соседей по этажу все греет без проблем. Можно ли добиваться чего-либо от обслуживающей компании? Точно ли это их вина, раз у меня уже грело в этом сезоне? Или все же рабочие намудрили с подключением, из-за чего и возникли проблемы с циркуляцией? Уже два месяца борюсь с этой проблемой, но толку пока мало. Был у меня один слесарь, сказал, что проблемы с циркуляцией, но сам менять подключение не решился, так как не знал, что именно в данном случае поможет. На следующей неделе жду другого, но уже боюсь им доверять. Главный вопрос: вся вина в неверном подключении или все же виновата компания, обогревающая дом? У кого-то было нечто подобное? Сначала греет, потом с каждом днем все меньше и меньше. Сегодня утром выключились все три батареи в доме к утру. Во второй половине дня, как я понимаю, отопление запустили вновь, у меня прогрелись все три батареи (не до конца равномерно, но хоть греет относительно сносно и все три), но уже пару часов спустя батарея в ванной стала чуть прохладнее. Думаю, дня на три ее хватит, а потом опять станет холодной, пока ни вырубится полностью. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Вечный вопрос!

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

orinbasar написал :
и так,всем тем кто живёт на последнем этаже ,без паники, всё со временем заработает

а если не заработает, вызовите сантехника 30 декабря, мол не хочу праздновать новый год в холоде и он как истинный джентельмен, отключит весь стояк, найдет причину и переделает все минут за 15, даже соседи не поймут
а можно написать письмо Деду Морозу

Parisguide написал :
что мой случай поможет в особенности тем, кто живет на последних этажах и, вероятно, тоже испытывает сложности с отоплением в начале сезона.

и так,всем тем кто живёт на последнем этаже ,без паники, всё со временем заработает

Докладываю о результатах с неработающими батареями. Но, во-первых, спасибо всем за советы в этом форуме! Хоть в итоге они и не понадобились, но теперь я настоящий "спец" в системе центрального отопления.

Итак, в итоге обе неработающие батареи заработали полутора суток назад сами по себе. Абсолютно сами без себе без чьего бы то ни было вмешательства со стороны!!! С чего они вдруг заработали - загадка, но в любом случае все функционирует и все греется. Может, наши многочисленные жалобы в управляющую компанию дали о себе знать. А, может, поскольку резко похолодало, сама система добавила скорости и/или давления. Мне уже все равно, главное - чтобы все работает и, надеюсь, будет продолжать работать. Одна длинная батарея чуть не прогрета в одном углу, хотя вверх ее и пышет жаром, но после полуторамесячного холода это не кажется проблемой вообще. Еще раз спасибо всем на этом форуме и надеюсь, что мой случай поможет в особенности тем, кто живет на последних этажах и, вероятно, тоже испытывает сложности с отоплением в начале сезона.

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

я бы все же попробовал применить один из двух вариантов о которых я писал выше, интересно только а ваши сантехники умеют перекрывать стояки, да и вообще сколько они получают за такие знания? может нам пора учить французкий и получать шенген

Обратка, вроде, чуть теплая, а если начать спускать воду через маевского, она станет еще теплее, что совсем не радует

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

забыл спросить обратка то теплая?

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

при таком горизонтальном положении и диагональном подключении батарея во всяком случая точно должна греть лучше чем было (см пред сообщение может я внес в него исправления после того как вы его прочитали)

Да, производитель разрешает вешать такой тип батареи как горизонтально, так и вертикально. Вопрос такой: при длинне батареи почти в 2 м обязательно ли диагональное подключение, хотя в инструкции в батареи предлагают подключать и одностороннее в том числе. Даже более конкретный вопрос: если сменить подключение на диагональ при на данный момент греющем лишь самом верхе батареи, прогреется ли она полностью?

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

Parisguide написал :
одна работающая батарея из трех - точно такая же, как эта, но висит она в соседней комнате вертикально, работать она может и горизонтально, и вертикально

это вам откуда известно? от производителя? а он говорил что-нибудь о виде подключения при таком расположении? меня лично это горизонтальное положение при данном виде подключения смущяет , как мне кажется вода большей частью проходит по правому колектору на обратку, а верхняя секция греется лишь потому что рядом подача да и это верх тепло там и должно быть, а вот зачем горячей воде идти по более тонким каналам влево, когда проще пройти по колектору, я даже не знаю. Пробуйте диагональ (ввод справа сверху, обратка слева снизу), а лучше переверните батарею сохранив такое же подключение (т.е. все так же как и на рабочей)
До замены, старые батареи я так понимаю грели нормально?

Лечение моей батареи продолжается и несколько недель спустя. Итак, само подключение пока не изменилось, но мои настойчивые звонки в управляющую компанию дали плоды и давление в доме взлетело даже при температуре за бортом в районе 15 градусов. Все восемь нижних этажей нашего дома теперь открывают окна из-за жары, работающая батарея в моей спальне тоже пышит жаром, но даже неработающая нагрелась вверху. Итак, новые симптомы: длинная панельная батарея длинной почти 2 м греет только вверху (процентов 15% от поверхности, чем ближе к крану на вход, тем горячее), подключена так - вход сверху справа, выход снизу справа же. Что теперь делать с ней? Я все еще склоняюсь к диагонали, но даст ли это циркуляцию? При спуске воздуха (вернее, воды, так как воздуха в батарее не осталось) иногда нагревается труба обратки, а иногда уже и нет. То есть проблемы с циркуляцией остались, но все же уменьшились. Жду советов!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Parisguide написал :
верно?

... верно...

Parisguide написал :
пробовать диагональ?

... чисто для самоутешения...

То есть самое разумное для начала - заменить кран на ручной вентиль или шаровой, верно?

Если не сработает, пробовать диагональ?

Просто пытаюсь определить этапы реанимирования батареи.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Parisguide написал :
на работающей батарее стоит точно такой же кран

...это ничего не значит... гидравлика у каждого прибора своя...
... диагональ от завоздушивания не спасает: нет перепада давлений-нет достаточного расхода-нет тепла-зато много воздуха...
.. я бы конечно свой опрессовщик давно подключил и поднял давление, выдавив воздух... но жильцы первых этажей могут не понять юмора... заграница, блин...

..можно еще задрать одну из труб под потолок-а то и на чердак и поставить на нее автоматический воздухоотводчик... лишние 2-3 метра водяного столба даже старую систему не порушат-а проблему решат...

)) Людовиков мои трубы, конечно, не вспомнят, но вот имя генерала Де Голля им говорит о многом.
На самом деле версия очень любопытная, но у нее есть один существенный минус: на работающей батарее стоит точно такой же кран и прекрасно себя ощущает, беспрекословно пропускаю внутрь теплую воду.

А как Вам версия с необходимостью диагонального подключения? Длинна батареи - 1м85, вход и выход с одной стороны... может, из-за этого не продавливает? Читала, что не всегда они помогает. Может, здесь поможет?

Регистрация: 19.02.2010 Нижний Новгород Сообщений: 454

Пижон написал :
создают атомное сопротивление

+1 и еще к тому-же подводка больше похожа на эл.проводку нежели магистраль !!!
заужение изначально + ,,хитрый вентиль,,=если и стояки ,,старика Луи,, помнят , то о каком давленние речь !?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Термостатические вентили создают атомное сопротивление. Если давления и так не хватает, есть смысл заменить их на вентили ручной регулировки, а лучше вообще -на шаровые краны.

Извините, но фото недостаточно информативны и малы размером. Хотя четвёртое фото даёт представление о подключении работающей батареи.

1 - выходящая труба из неработающей горизонтальной батареи
2 - сушилка для полотенец в ванной (тоже не работает)
3 - подключение неработающей горизонтальной батареи
4 - подключение работающей батареи

Спасибо всем за помощь!

Фото подключений