Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 62
#2052082

Подскажите, есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maikl8 написал :
есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?

ПУЭ, куча ГОСТов, СП 31-110-2003 ...

Регистрация: 21.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 62

Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны, можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.
В СП об этом ни слова.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maikl8 написал :
Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны

Т.е. что-то типа " нравится ли мне эта картина"? Сами-то поняли свой вопрос?

Maikl8 написал :
В СП об этом ни слова.

В СП и ПУЭ не рассматриваются эстетические аспекты электромонтажных работ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Maikl8 написал :
можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.

Конечно можно - в пластиковых трубах замоноличенных при изготовлении на заводах стройиндустрии...
В ПУЭ пишут (по памяти) - "как правило: параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям строительных конструкций".
Если речь о подвесном/подшивном потолке - как вам заблагорассудится можете прокладывать, никакого практического значения это не имеет.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

Чтобы темы не плодить - написал здесь... допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке? какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
не пинайте сильно, если такие вопросы уже были - поиск рою уже 2 дня, ответа именно на эти вопросы не нашёл...

jovanni написал :
допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке?

Да.

jovanni написал :
какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?

Способ и условия прокладки? Хотя, это- больше вопрос религиозных предпочтений. Индекс LS- требования "пожарного" ГОСТа, мало на что влияет, кроме как на официальную здачу объекта.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

Способ прокладки - предполагаю параллельное размещение кабелей с креплением к потолку дюбель-хомутами или лентой металлической... Пересечения - под прямым углом. Условия прокладки - не понял вопроса...сорри. потолок будет из гипсокартона. насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.

jovanni написал :
Условия прокладки - не понял вопроса...

Надеюсь перекрытие не деревянное, помещение без повышенной опасности и не "детский садик" какой нибудь.

jovanni написал :
Пересечения - под прямым углом.

Ничего страшного, но "кресты" не приветствуются.

jovanni написал :
насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.

NYM- так NYM... Его ножом с поворотным лезвием- разделывать удобно. Плоский под штукатурку удобней.

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

квартира в монолитном доме. не детский садик ))). какие пересечения приветствуются? насчёт NYMа жёсткой установки нет, мне лично он кажется более внушительным, что ли... ИМХО...правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

подскажите, пожалуйста, ещё один момент... в кухне планируется установка встраиваемой техники, рядом будут находиться СМ и ПММ. на них планировал протянуть отдельные кабеля 3х2.5, чтобы в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?

jovanni написал :
какие пересечения приветствуются?

А никакие, хотя и не запрещаются.

jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?

Правда в том, что- NYM не сертифицирован в полном объеме.

jovanni написал :
в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?

Нет.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?

"групповая прокладка: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм"
по любому прокладка одиночной не получится...
ВВГнг-.. выпускается по ГОСТу, а "наш" NYM непонятно по каким условиям, бывают сюрпризы, и он не все сертификаты имеет, из-за этого его не любят на серьёзных объектах, по последним нормам в жилье положен кабель с исполнением не ниже нг-LS, ВВГнг-LS довольно широко представлен, а NYMнг-LS - реже, и гофра для них необязательна

Регистрация: 29.03.2011 Сергиев Посад Сообщений: 67

всем спасибо, принял к сведению...