Maikl8 написал :
можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.
Конечно можно - в пластиковых трубах замоноличенных при изготовлении на заводах стройиндустрии...
В ПУЭ пишут (по памяти) - "как правило: параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям строительных конструкций".
Если речь о подвесном/подшивном потолке - как вам заблагорассудится можете прокладывать, никакого практического значения это не имеет.
Чтобы темы не плодить - написал здесь... допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке? какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
не пинайте сильно, если такие вопросы уже были - поиск рою уже 2 дня, ответа именно на эти вопросы не нашёл...
jovanni написал :
допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке?
Да.
jovanni написал :
какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
Способ и условия прокладки? Хотя, это- больше вопрос религиозных предпочтений. Индекс LS- требования "пожарного" ГОСТа, мало на что влияет, кроме как на официальную здачу объекта.
Способ прокладки - предполагаю параллельное размещение кабелей с креплением к потолку дюбель-хомутами или лентой металлической... Пересечения - под прямым углом. Условия прокладки - не понял вопроса...сорри. потолок будет из гипсокартона. насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.
квартира в монолитном доме. не детский садик ))). какие пересечения приветствуются? насчёт NYMа жёсткой установки нет, мне лично он кажется более внушительным, что ли... ИМХО...правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?
подскажите, пожалуйста, ещё один момент... в кухне планируется установка встраиваемой техники, рядом будут находиться СМ и ПММ. на них планировал протянуть отдельные кабеля 3х2.5, чтобы в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?
jovanni написал :
какие пересечения приветствуются?
А никакие, хотя и не запрещаются.
jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?
Правда в том, что- NYM не сертифицирован в полном объеме.
jovanni написал :
в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?
Нет.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим
jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?
"групповая прокладка: Ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм"
по любому прокладка одиночной не получится...
ВВГнг-.. выпускается по ГОСТу, а "наш" NYM непонятно по каким условиям, бывают сюрпризы, и он не все сертификаты имеет, из-за этого его не любят на серьёзных объектах, по последним нормам в жилье положен кабель с исполнением не ниже нг-LS, ВВГнг-LS довольно широко представлен, а NYMнг-LS - реже, и гофра для них необязательна