Стандартная кирпичная пятиэтажка ("хрущевка").Счетчик в нише стены в зале.Решили перенести в коридор ,но провода (Ф-0) короткие.Как их можно нарастить, чтобы у проверяющих,которые придут пломбировать, небыло вопросов? Проводка "люминь" пятидесятилетней выдержки. Спасибо!

Никак, на питающем кабеле до счётчика не должно быть соединений.
Как вариант, договариваться об установке пломбируемого бокса...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо! Утешили...

Ну вариантов действительно не много. По возможности лучше вообще сделать новый ввод. Ну на крайняк как сказали выше, установить на месте старого счётчика пломбируемый бокс с автоматами. (у нас в организации такое практикуеться)

Мегавольт. написал :
сделать новый ввод

?! Пятый этаж, все замуровано в общем коридоре,1-й подъезд-эл.шкаф в третьем...,может это не важно? пломбируемый бокс с автоматами-ск. примерно будет стоить в нашей местности? Спасибо!

ОльгаФИС написал :
Пятый этаж, все замуровано в общем коридоре,1-й подъезд-эл.шкаф в третьем...,может это не важно?

Предлагается замена ввода. Не от ВРУ (3 подъезд) а от стояка подъездного.
Но если действительно сложно технически то.

sergey_sav написал :
Как вариант, договариваться об установке пломбируемого бокса...

Всем привет!Помогите разобраться с показаниями счётчика, счётчик СО-51 ПК 2006г.в., показания 02515 это сколько 2515 или 215квт циферблат пятизначный,за раннее спасибо.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Там стоит запятая,перед запятой "," это киловатчасы.Если запятой нет - все цифры киловатчасы.