Доброго времени суток. Посоветуйте, как делать изоляцию воздуховодов для вытяжки на улице? На прошлой работе использовали самоклеящийся Термофлекс, но при этом:
1.плохо липнет на морозе,
2.со временем отклеивается,
3.его, вместе со скотчем, клюют птицы (блестит и шуршит).
На новой работе трубу обматывали изоляцией, типа Изовера, сверху одевали трубу на 100 мм большего диаметра. Схема лишённая вышеперечисленных недостатков, но ,если попадаются врезки,отводы и прочие элементы, очень трудоёмка для монтажников.
Поделитесь опытом: кто что использовал, и что из этого получилось.
Есть специальные листы из алюминия, для обшивки утеплённых воздуховодов (при чём в комплекте идёт очень толковая книжечка с лекалами для фасонки), производитель тот же что и Энергофлекс производит, так же есть такое же решение и у K-Flex, для защиты от наружных воздействий ....
При чём используются два варианта - первый с застёжками, второй на клёпках ...
Оба собираются быстро и оперативно без затруднений, работу с лекалами монтажники (если не дурни) осваивают за один день ...
Нашёл и у энергофлекса (Energopack™ ТК) и у К-флекса (AL CLAD, IC CLAD,ALU, METAL), но не совсем то. У них есть стеклоткань покрытая алюминиевой или железной фольгой, и есть что-то вроде разъёмной трубы с фасониной. Последнее - очень интересный вариант, но дороговато. Кто-нибудь пробовал пользоваться Стеклотканью с фольгой?
Gefest написал :
А ещё: чтобы от высокой температуры на стенках трубы не загорелось перекрытие Об этом часто забывают
А это не всегда возможно, например если используется в работе котёл конденсационного типа, то температура отходящих гахов будет равна температуре теплоносителя (65..85гр) ...
Имеет значение не абсолютная температура, а разность температур между наружным воздухом и внутренним в трубе. Более тёплый всегда будет остывать, более холодный - нагреваться через стенки трубы. При охлаждении воздуха увеличивается его относительная влажность, и когда она станет 100 %, выпадет роса на стенках воздуховода. В данном случае внутри него.
А если снаружи воздуховода температура такая-же, как внутри (не важно, комнатная или нет) - изоляция не нужна.
К стати, поделитесь опытом: кто что использует на воздуховодах для предотвращения образования конденсата, в каких климатических условиях и каковы результаты (++ и --).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.