Добрый день.
Имеется система отопления загородного дома сделанная моими руками неспециалиста, фото приложено. В системе две ветки - батареи (зеленый насос) и теплый пол (синий). Включаю любой из них - его ветка работает. Включаю оба - не работает теплый пол. В чем может быть причина?
В принципе, у автора получилась система с первичным циркуляционным (гидронным) кольцом. Для ее успешной работы, расстояние между врезками прямой ТП и обратки ТП не должно быть больше 0,3м. Остальные варианты (даже балансировка) устойчивой работы не гарантируют.
внимательное чтение и-нета при гидронное кольцо открыло, что у меня его нет. У меня есть подача и есть обратка система разомкнута... сижу жду праздников, что бы переставить контур теплого пола либо после зеленого ДАБа, либо вообще в обратку, что мне кажется более правильным - там температура поменьше... либо перставлю ДАБ в обратку, надо придумать что менее трудоемко, а то на улице уже снег....
я имел в виду, что у меня есть одна труба от котла в которую один насос давит горячую воду и от нее запитано множество радиаторов, которые сливают холодную воду в другую трубу - обратку. напрямую подача и обратка не соединяются, так что кольца нет (зимой, на лето есть). К сожалению я не спец по отоплению, так что извините за неправильное использование терминов)
...Пижон абсолютно прав... насос большей мощности гоняет по кольцу воду - это и есть первичное кольцо... чтобы забрать из него часть теплоносителя в контур с меньшим насосом, нужно использовать принцип гидронных систем.... на крайняк -оба контура через расширитель (коллектор диаметром 80мм)... а так можно сбалансировать, но малейший сдвиг расхода и настраивай по новой...
МЕННЕЕ трудоемко - поставить насос, на полы равный по мощности насосу отопления , никакого кольца тута нету , есть две паралельно подключенные системы
а чтоб получилось с кольцом , надо обратку от пола врезать перед насосом отопления , потом сделать байпас , короче насос мощнее , на контур полов обр клапан , и все будет работать от двух автоматов на каждый насос и вместе и не зависимо , без всяких дополнительных манипуляций кранами
Доброго времени. Скажите, пожалуйста, если в системе с одним насосом на трубе стоит тройник и идет разветвление на два параллельных контура. При этом сопротивление одного в 3-и раза больше другого контура. Означает это, что в контуре с меньшим сопротивлением будет протекать теплоносителя в 3-и раза больше или нет?