Доброе время суток всем!
При обвязке турбо-котла 23квт монтажник поставил на подачу СО и на вход хол. воды обратные клапана.
Сервисник, берущий котел на обслугу, говорит, что для меня этот клапан (на подаче СО) совершенно не нужен и даже вреден - будет мешать протоку воды, мешать насосу в котле. Якобы клапана ставят на более сложные системы, чем моя
Просьба помочь - так нужен этот клапан или нет?
ЗЫ
Система - 2-х-трубка, попутная, всего 150кв м
в вашем случае солидарен с сервисником ,на отоплении он ему там не к чему ,если клапан на пружине,лишняя нагрузка,заужение и сопротивление котлу,интересно сам клапан какого плана?
Спасибо за ответ
Клапан обр.пруж.ITAP 3/4