Досталось адм.офисное здание в 2 этажа, общей площадью 1600 кв.м. Система отопления работает на половину. На одной ветке сидит до 25 радиаторов. И естественно последнии 8-10 радиаторов не прогреваются . Обратка холодная. Поставили перед котлом на обратку циркуляционный насос Grundfos UPS серии 200, не помогло.Что ещё придумать не знаю. Переделывать нет возможности, помещения уже заняты, ремонт сделан, а с отоплением беда. Обогреваем приточкой. Схемы прилагаю.
Байпасс написал :
на контурах надо ставить ups 32-120...
На подачу хочу такое ставить. Есть у меня мед центр с такой бедой . Байпасс ! Поможет ?
Если полный пипец будет,поставлю на пролив .Дети всё таки в медцентре.
А темку надо отслеживать.
Не придавливать, а перекравать приходится 10 радиаторов, чтоб прогрелись концевые. Завтра попробую запустить с насосм на подаче на одном из контуров. По совету Байпаса. Или на обратку ?
Klerik написал :
Не придавливать, а перекравать приходится 10 радиаторов,
а вы попробуйте придавить , последовательно увеличивая проход через кран к последним радиаторам
а насос врезайте , куда это технически удобно будет сделать