#2057318

Досталось адм.офисное здание в 2 этажа, общей площадью 1600 кв.м. Система отопления работает на половину. На одной ветке сидит до 25 радиаторов. И естественно последнии 8-10 радиаторов не прогреваются . Обратка холодная. Поставили перед котлом на обратку циркуляционный насос Grundfos UPS серии 200, не помогло.Что ещё придумать не знаю. Переделывать нет возможности, помещения уже заняты, ремонт сделан, а с отоплением беда. Обогреваем приточкой. Схемы прилагаю.

Klerik написал :
Досталось адм.офисное здание в 2 этажа, общей площадью 1600 кв.м.

А Вы,там кем будете?Где слесарь,который раньше это хозяйство обслуживал?

Уволили за пьянку.Принял хозяйство в таком виде.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... котловой не спасет... на контурах надо ставить ups 32-120...

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Даже ящик водки не поможет решить этот вопрос. Тут уже надо учиться, в советском смысле этого слова.

Klerik написал :
Что ещё придумать

"Малой кровью" - переделать на попутку (и по насосу на ветку).

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Байпасс написал :
на контурах надо ставить ups 32-120...

На подачу хочу такое ставить. Есть у меня мед центр с такой бедой . Байпасс ! Поможет ?
Если полный пипец будет,поставлю на пролив .Дети всё таки в медцентре.
А темку надо отслеживать.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

fontanero написал :
Поможет ?

...поможет, при условии последующей нормальной настройки...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Для настройки и позвали. Спасибо за ответ.

Klerik написал :
не помогло.Что ещё придумать не знаю.

да нечего придумывать , надо ходить, балансировать , по окончании снимать бабочки с придавленных кранов - кому жарко пусть прикрывают вторым краном

Не придавливать, а перекравать приходится 10 радиаторов, чтоб прогрелись концевые. Завтра попробую запустить с насосм на подаче на одном из контуров. По совету Байпаса. Или на обратку ?

Klerik написал :
Не придавливать, а перекравать приходится 10 радиаторов,

а вы попробуйте придавить , последовательно увеличивая проход через кран к последним радиаторам
а насос врезайте , куда это технически удобно будет сделать