Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491
#2058667

На любом заводике по изготовлению воздуховодов и фасонных изделий заказываете переход из оцинковки.
По эскизу, думаю, сделают.
Навскидку - вот: .
Мне приходилось заказывать самые нестандартные переходы, в том числе так называемые "перевертыши" (коллеги поймут).
Проблем не было.
Но это - в Питере

Регистрация: 17.03.2008 Балаково Сообщений: 355

Собственно, проблема такая возникла: купил вытяжку Siemens. Написано, что трубу нужно 150мм диаметром, либо используя переходник - 120, но так не рекомендуется. Труб плстиковых в нашем городе нет, купил алюминиевую гофру на 150. Пытаюсь натянуть её на вытяжку - не выходит. Замерил внешний диаметр выходной трубы из вытяжки - 152 мм. Сейчас думаю заказать в интернете пластиковые трубы вот такие

Но опять же, как их соединять? У труб внутренний диаметр 150