Регистрация: 10.09.2010 Новороссийск Сообщений: 90
#2058374

В инструкции к навесному двухконтурному котлу есть пункт по настройке давления газа, в частности настройка максимального и минимального давления газа на горелке в соотвутствии с прилагаемой таблицей для данного котла. В таблице написано, что давление (мбар) на горелке "минимальная мощность" - 1,9 мбар, а давление на горелке "максимальная мощность" - 10 мбар. В чем смысл этой настройки газового клапана? Не пойму никак....может кто объяснит, плиз

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

В котле есть режим модуляции пламени, который позволяет уменьшать мощность котла от МАКСИМАЛЬНОЙ до МИНИМАЛЬНОЙ в зависимости от потребности системы отопления. Сделано это для уменьшения тактования котла. Вот значения этих самых мощностей выставляются с помощью установки сообтветствующих давлений. Самому это лучше не делать, т.к. нужен газовый манометр и знания по конкретному котлу, чтобы перевести его в тестовый режим.