Насяльника написал :
У ПВ3 меньшая нагрузочная/перегрузочная способность?
Нет. ПВ-3 проще монтировать потом в тесном боксе при соответствующем запасе по сечению, которое никогда не вредило, а с ПВ-1 того же сечения могут возникнуть проблемы при монтаже.
ink_mast написал :
Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания АВ 16А тип
По какой причине ток КЗ может быть недостаточен для срабатывания автомата с характеристикой С в новостройке с качественно выполненной медной разводкой?
Линии водогрея на схеме не нашел, горячая вода всегда имеется?
bigboo написал :
какая из фирм лучше
Лучше продукция изготовленная в Европе.
bigboo написал :
от куда ждать проблем!
От обще домовых сетей, при отгорании ноля
Отсутствие УЗО/Диф на 30мА на некоторых линиях, а так же разница между тип А и тип АС, вводной ДИФ не в счет(защита от пожара).
Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания АВ 16А тип С, тип В имеет меньший порог срабатывания. пост 49-50 2bigboo Cам объект не могли бы расписать в общих чертах?
bigboo написал :
Нужна помошь по схеме электропроекта
На тёплые полы и полотенцесушитель вполне достаточно 3х1,5 - 2,5 замучаетесь подключать, учитывая хлипкие механизмы и клеммы терморегуляторов и ограниченное пространство для подключения полотенцесушителя. На духовой шкаф 3х2,5 - подключение к обычной бытовой розетке. На вводе можно ограничиться ПВ-3 6,0 или ПВ-1 4,0.
Добрый день.
Очень прошу проф.мастеров по электрике оценить схему электропроекта.
Понимаю что уже поздно, сам элетропроект уже находится на "регистрации", но все же хочется знать, что к чему и от куда ждать проблем!
Заранее всем благодарен.