Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402
#2058466

После установки счетчика тепла, частенько прикручивались краники на батареях, регулировав мощность. А в межсезонье вообще краники на входе в стояк перекрывались/открывались. Судя по всему краники быстро износились, потому что уже большинство не перекрывают полностью воду, а идет небольшая струйка со сливного отверстия - там как раз краник ни разу не крутился. Наверно это из за того, что много всякого твердого плавает в воде ЦО и оно повредило пластиковый уплотнитель в запорной арматуре? Есть ли смысл ставить фильтры, как перед счетчиками воды, если они будут быстро забиваться? Может есть другое решение?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... фильтры засрутся вмиг... лучше перед вентильками шаровые поставить для перекрытия- а вентильками комфорт рулить...

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

В том то и дело, что краники шаровые...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

А прокладочки если на фторопластовые поменять ? Или это клинкетки зачахли ,или дисковые поворотники? Тогда все лечится.(Но теплоноситель ,по любому - это что то !)

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Точно ? МОжет затворные? А фото сможете ?

Вопрос:

Vptek написал :
частенько прикручивались краники на батареях, регулировав мощность

Ответ:

Vptek написал :
В том то и дело, что краники шаровые...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

NNN написал :
Ответ:
Сообщение от Vptek
В том то и дело, что краники шаровые...

Не NNN он жа про краны на стояках.

fontanero написал :
он жа про краны на стояках.

Ну и что?
ШК- запорная арматура, а не регулирующая...Есть два рабочих положения: вкл\выкл. Всё.
Для регулировки не предназначены, бо м.б. износ, что и есть у ТС.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Секундочку коллега ! ВОТ :

Vptek написал :
А в межсезонье вообще краники на входе в стояк перекрывались/открывались.

2fontanero Да что тут копья ломать...мы даже не знаем марку кранов...
Думаю, не сильно ошибусь если дам совет ТС поменять краны на рабочие.
Перед этим убедиться (сняв ручку крана), что лыска штока шара строго перпендикулярна оси его (крана или трубы, то бишь).

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

NNN написал :
2fontanero Да что тут копья ломать...мы даже не знаем марку кранов...

Во ! Верно ! И аминь на этом !

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Вопрос к автору: а в отопительный сезон регулировали тоже шаровыми или есть регулировочные (вентильные) краны? Из Вашего поста как-то не понятно.

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

На входном и выходном стояке кран с длинной ручкой.
На батареях на входе и выходе с маленькими для поворота двумя пальцами, еще надпись ITALY.
Те, что с длинными ручками уже полностью воду не перекрывают. А шаровые тоже с проблемами, верхние, которым регулировалась подача воды, скорее износились, потому работают нормально только нижние.

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Короче не пользуйтесь шаровой арматурой в отечественных системах ЦО. Они быстро выходят из строя. Крупные частицы очень быстро повреждают уплотнитель.

Vptek написал :
Короче не пользуйтесь шаровой арматурой в отечественных системах ЦО. Они быстро выходят из строя. Крупные частицы очень быстро повреждают уплотнитель.

Короче, имейте ввиду, что арматура бывает запорной, а бывает регулирующей.
Шаровые краны- запорная арматура.
Если пытаться ими регулировать, то они выйдут из строя...да и регулировать ими толком не получится.

Vptek написал :
Короче не пользуйтесь шаровой арматурой в отечественных системах ЦО. Они быстро выходят из строя. Крупные частицы очень быстро повреждают уплотнитель.

Шаровые краны имеют только два положение , либо полностью "ОТКР" либо полностью "ЗАКР". В среднем положении ЛЮБОЙ шаровой кран выйдет из строя , по причине попадания абразива ,цепляемого кромкой шара из теплоносителя и направленного скоростью потока под уплотнитель шара.... и на зеркало пенять не стОит )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Ставить именно РЕГУЛЯЦИОННЫЙ кран

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Ну вот значится и разобрались

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Можно ли отремонтировать изношенные шаровые краны? Вернее заменить в них пластиковый уплотнитель?

Проще новый купить

Максим.

Vptek написал :
еще надпись ITALY.

лучше когда написано сделано в Китае,чем просто ITALY