Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно. Ввод будет 380в.Нагрузка 220 и 380в. циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)

makdak написал :
для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.

Энергосбыт разрешил Вам диктовать ему условия (выделенная мощность)?

Регистрация: 22.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Интересует в целом расчетный ток.

Путаница в терминах. Есть какая-то бумага сбыта?

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

makdak написал :
Интересует в целом расчетный ток.

1 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт(7а) =10,5а
2 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для обогревателя 220в-1,3кВт(6а) =9,5а
3 фаза циркулярка(3,5а)+освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)(6а)=9,5а

Не. Скорее всего энергосбыт интересовал пусковой ток электродвигателей. Например, циркулярка при пуске потянет ампер 50-70 + другие двигатели эл.инструмента.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Возможно.
Пусть скажет там что пусковой ток будет соответственно больше.(там это должны понимать)

wol написал :
..пусковой ток будет соответственно больше..

Все двигатели посчитать + активную нагрузку.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

makdak написал :
кВт

а для расчета нужны данные в кВА

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2makdak Почитайте вот эту тему И этот ГОСТ скачайте Многое станет понятно.

Регистрация: 22.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Вот фотка, чтобы было понятно

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

makdak написал :
Вот фотка, чтобы было понятно

а фотки шильдиков электроприборов?

2makdak Кому понятно?
Ввод на дом 63А трехфазный?
Вы чей родственник?

Bladiclab написал :
Вы чей родственник?

АЭС им. В. И. Ленина (Ленинград)
Ток ограничивается вводным ИЭКом D - заменить на С и по его ТТХ показать ток, думаю достаточно для энерго.

Расчётная считается так: розетка-0,6 кВт, лампочка 0,06 кВт. Установленная обычно пишется от балды по факту подключённого оборудования (обычно 0,7 от расчётной). Если расчётная мощность получается больше разрешённой (той которая в ТУ), то действуем по правилу от балды. Ток расчётный= расчётная мощность /0,22 при 1 фазе и на 0,66 при трёх.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

как вы живете? у нас вот воткнули счетчик на 5-50А. Спокойно на 63А ставят. это на однофазную. на трехфазку ставим 5-50А и тоже в ус не дуем. Техусловий НЕТ!!! давно стоят водокачки. платим стабильно по счетчику. дома у меня стоят счетчик 5-50А. никто не придирается.
автоматов туча.
в то же время зятек умудрился установить мощность своего нового дома в 3ква!!! на пальцах ему разъяснил, что ему по схеме впихнули отсекатель - на эту мощность, и теперь достаточно врубить сварку и выбъет...ь

Почему все увиливают от ответа?Незнают или тайна какая то?меня этот вопрос тоже волнует. Покритикуйте и меня

Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в.
№1- циркулярка 380в - 2,2кВт
№2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт
№3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт
№4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)

        **может так будет выглядеть:** 

2,2+1,5+1,3+1,3=6,3кВт
6,3х0,8(коэфф.спроса)=5,04кВт (ОКРУГЛЯЕМ =5,1кВт)
2200(ватт) / 380 х 0,98(cos f)=5,67 А
1500(ватт) / 220 х 1(cos f пусть будет"1")=6.81 А
1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А
1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А
5,1А(берём ток циркулярки 380в)+6,81(наибольший ток 220в)=11,91(округляем=12Ампер)

Где:
Ру=6,3кВт.
Рр=5,1кВт.
Iр=12А.
следовательно вводной автомат 3 полюсный 12 ампер(если такой существует)или 16А

igorok написал :
5,1А(берём ток циркулярки 380в)

Для трех фазного двигателя(нагрузки) ток будет

wol написал :
фаза циркулярка(3,5а)

Ваш расчет дает ток для подключения однофазной нагрузки между 2 фазами.

Насяльника Чёт ничего непонялнельзя ли посчитать и выложиить в цифрах требуемые расчёты?

makdak написал :
Ввод будет 380в

Какая разрешенная – 5кВт, 10кВт, 15кВт, от чего отталкиваться?

Bladiclab 9,0кВт. а,какая раздница?

igorok Если Вы считаете что 9 кВт достаточно (не известно что будет завтра) и makdak с этим согласен, можно рассчитать.

Bladiclab я чёт неврубаюсь в эту тему! Bladiclab - ты спросил скока-я ответил!
где цифры???

Действительно диалог получился интересный. Makdak нужно узнать разрешенную мощность на дом. До 15 кВт свободно если больше, то и куча разрешений и не исключено доплата. Если скажет 9 кВт или 15 кВт вот от этого и плясать надо, а не от сварочного аппарата.

вообще то дано:
Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в.
№1- циркулярка 380в - 2,2кВт
№2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт
№3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт
№4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)

причём здесь сколько выделено?расчитайте Ру,Рр,Iр.
тогда будем просить сколько надо плюс запас.двойной,тройной или есчё какой...где цифирики???

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

  1. Установленная мощность - суммарная мощность электроприемников (электропотребителей), смотря для какого узла коммутации расчитывается (РЩ, ВРУ, РП и так далее по ступеням трансформации). Может считаться максимальной мощностью в установившемся режиме.
  2. Расчетная мощность - произведение суммарной номинальной мощности группы однотипных электроприемников на коэффициент спроса. Коэффициент спроса - комплексный коэффициент учитывающий коэффициент загрузки каждого электроприемника в группе, коэффициент одновременности включения электроприемников в группе, к.п.д. электроприемников, к.п.д. электрической сети.
    Расчитывается для:
    • определения мощности трансформаторов,
    • определения расчетного тока в групповом кабеле для выбора его сечения,
    • определения расчетного тока группового коммутационного (защитного) аппарата для коммутации (защиты) группового кабеля.
      Так же в расчетной практике этим термином называют произведение номинальной мощности электроприемника на какой-либо другой к-т. Их довольно много. Методик расчетов много, цель - одна - снижение номиналов электрооборудования с учетом неравномерностей электропотребления.
      Для чего это нужно в Вашем случае - понятия не имею.

С уважением,

Да, еще. Коэффициенты эти приведены в справочниках по электроснабжению предприятий. Прям таблицы даны. В инете их можно найти. Только вот - зачем?

[

]() [

]() [

]()[

]()[

]()

igorok написал :
расчитайте Ру,Рр,Iр.

Ру равна сумме мощностей всех приборов. Если не известен график работы оборудования, то для единичного экземпляра принимаем Кс=1. Тогда Ру = Рр, а Iр = Рр/0,66 для трёхфазки при симметричной нагрузке..., это не совсем Ваш случай, но почти.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

igorok написал :
0,98(cos f)

где это такие циркулярки дают?