Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205
#2063728

igorok написал :
0,98(cos f)

где это такие циркулярки дают?

igorok написал :
расчитайте Ру,Рр,Iр.

Ру равна сумме мощностей всех приборов. Если не известен график работы оборудования, то для единичного экземпляра принимаем Кс=1. Тогда Ру = Рр, а Iр = Рр/0,66 для трёхфазки при симметричной нагрузке..., это не совсем Ваш случай, но почти.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

[

]() [

]() [

]()[

]()[

]()

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

  1. Установленная мощность - суммарная мощность электроприемников (электропотребителей), смотря для какого узла коммутации расчитывается (РЩ, ВРУ, РП и так далее по ступеням трансформации). Может считаться максимальной мощностью в установившемся режиме.
  2. Расчетная мощность - произведение суммарной номинальной мощности группы однотипных электроприемников на коэффициент спроса. Коэффициент спроса - комплексный коэффициент учитывающий коэффициент загрузки каждого электроприемника в группе, коэффициент одновременности включения электроприемников в группе, к.п.д. электроприемников, к.п.д. электрической сети.
    Расчитывается для:
    • определения мощности трансформаторов,
    • определения расчетного тока в групповом кабеле для выбора его сечения,
    • определения расчетного тока группового коммутационного (защитного) аппарата для коммутации (защиты) группового кабеля.
      Так же в расчетной практике этим термином называют произведение номинальной мощности электроприемника на какой-либо другой к-т. Их довольно много. Методик расчетов много, цель - одна - снижение номиналов электрооборудования с учетом неравномерностей электропотребления.
      Для чего это нужно в Вашем случае - понятия не имею.

С уважением,

Да, еще. Коэффициенты эти приведены в справочниках по электроснабжению предприятий. Прям таблицы даны. В инете их можно найти. Только вот - зачем?

вообще то дано:
Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в.
№1- циркулярка 380в - 2,2кВт
№2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт
№3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт
№4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)

причём здесь сколько выделено?расчитайте Ру,Рр,Iр.
тогда будем просить сколько надо плюс запас.двойной,тройной или есчё какой...где цифирики???

Действительно диалог получился интересный. Makdak нужно узнать разрешенную мощность на дом. До 15 кВт свободно если больше, то и куча разрешений и не исключено доплата. Если скажет 9 кВт или 15 кВт вот от этого и плясать надо, а не от сварочного аппарата.

Bladiclab я чёт неврубаюсь в эту тему! Bladiclab - ты спросил скока-я ответил!
где цифры???

igorok Если Вы считаете что 9 кВт достаточно (не известно что будет завтра) и makdak с этим согласен, можно рассчитать.

Bladiclab 9,0кВт. а,какая раздница?

makdak написал :
Ввод будет 380в

Какая разрешенная – 5кВт, 10кВт, 15кВт, от чего отталкиваться?

Насяльника Чёт ничего непонялнельзя ли посчитать и выложиить в цифрах требуемые расчёты?

igorok написал :
5,1А(берём ток циркулярки 380в)

Для трех фазного двигателя(нагрузки) ток будет

wol написал :
фаза циркулярка(3,5а)

Ваш расчет дает ток для подключения однофазной нагрузки между 2 фазами.

Почему все увиливают от ответа?Незнают или тайна какая то?меня этот вопрос тоже волнует. Покритикуйте и меня

Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в.
№1- циркулярка 380в - 2,2кВт
№2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт
№3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт
№4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)

        **может так будет выглядеть:** 

2,2+1,5+1,3+1,3=6,3кВт
6,3х0,8(коэфф.спроса)=5,04кВт (ОКРУГЛЯЕМ =5,1кВт)
2200(ватт) / 380 х 0,98(cos f)=5,67 А
1500(ватт) / 220 х 1(cos f пусть будет"1")=6.81 А
1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А
1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А
5,1А(берём ток циркулярки 380в)+6,81(наибольший ток 220в)=11,91(округляем=12Ампер)

Где:
Ру=6,3кВт.
Рр=5,1кВт.
Iр=12А.
следовательно вводной автомат 3 полюсный 12 ампер(если такой существует)или 16А

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

как вы живете? у нас вот воткнули счетчик на 5-50А. Спокойно на 63А ставят. это на однофазную. на трехфазку ставим 5-50А и тоже в ус не дуем. Техусловий НЕТ!!! давно стоят водокачки. платим стабильно по счетчику. дома у меня стоят счетчик 5-50А. никто не придирается.
автоматов туча.
в то же время зятек умудрился установить мощность своего нового дома в 3ква!!! на пальцах ему разъяснил, что ему по схеме впихнули отсекатель - на эту мощность, и теперь достаточно врубить сварку и выбъет...ь

Расчётная считается так: розетка-0,6 кВт, лампочка 0,06 кВт. Установленная обычно пишется от балды по факту подключённого оборудования (обычно 0,7 от расчётной). Если расчётная мощность получается больше разрешённой (той которая в ТУ), то действуем по правилу от балды. Ток расчётный= расчётная мощность /0,22 при 1 фазе и на 0,66 при трёх.

Bladiclab написал :
Вы чей родственник?

АЭС им. В. И. Ленина (Ленинград)
Ток ограничивается вводным ИЭКом D - заменить на С и по его ТТХ показать ток, думаю достаточно для энерго.

2makdak Кому понятно?
Ввод на дом 63А трехфазный?
Вы чей родственник?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

makdak написал :
Вот фотка, чтобы было понятно

а фотки шильдиков электроприборов?

Регистрация: 22.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Вот фотка, чтобы было понятно

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2makdak Почитайте вот эту тему И этот ГОСТ скачайте Многое станет понятно.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

makdak написал :
кВт

а для расчета нужны данные в кВА

wol написал :
..пусковой ток будет соответственно больше..

Все двигатели посчитать + активную нагрузку.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

Возможно.
Пусть скажет там что пусковой ток будет соответственно больше.(там это должны понимать)

Не. Скорее всего энергосбыт интересовал пусковой ток электродвигателей. Например, циркулярка при пуске потянет ампер 50-70 + другие двигатели эл.инструмента.

Регистрация: 10.08.2010 Кисловодск Сообщений: 206

makdak написал :
Интересует в целом расчетный ток.

1 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт(7а) =10,5а
2 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для обогревателя 220в-1,3кВт(6а) =9,5а
3 фаза циркулярка(3,5а)+освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)(6а)=9,5а

Путаница в терминах. Есть какая-то бумага сбыта?

Регистрация: 22.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Интересует в целом расчетный ток.

makdak написал :
для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.

Энергосбыт разрешил Вам диктовать ему условия (выделенная мощность)?

Регистрация: 22.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 46

Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно. Ввод будет 380в.Нагрузка 220 и 380в. циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)