Здравствуйте!
Решаю вопрос по увеличению лимита мощности до 130 кВт, сейчас - 70 кВт. Энергетика у нас нет. Я механик. Линия (0,4 кВ)проложенная от ТП до вводного щита выполнена СИП сечением 95 кв.мм. Энергетики хотят заставить поменять этот провод на аналогичный, сечением 120 или 150 кв.мм. а это по их словам влечет за собой и установку новых усиленных опор.
Я посчитал силу тока для трехфазной цепи. у меня получается 198 А. В таблицах ПУЭ я что-то запутался. Подскажите, пожалуйста, на какую максимальную нагрузку расчитан существующий СИП 95 кв.мм. и какую таблицу ПУЭ смотреть? Может дадите ссылку на методику подобных расчетов?
Заранее спасибо.
ГОСТ 13109-97 . п5.2
-токи
на каждых 100 метрах (95 кв.мм, 198 А) вы будете терять 6.5 Вольт...
Смотрите заводские параметры на соответствующий провод, так вернее будет. Так же стоит учесть потери на передачу.
Ампер на 250-300 можете рассчитывать. имхо