Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2098629

2мвс

мвс написал :
Не здесь ли собака зарыта-Жуковскте котлы текут?
Второй взгляд- Трехэтажный дом.Высота системы около 10 метров-т.е.давление уже около 1кг .Ну пусть 0.6-0.7(АОГВ-1.2 максимальное,1.4 предельное крадковременное.)Куда еще больше?

Если котёл внизу , а гравитационка так и делается , то статическое давление 1 кг/см2 это как раз нормально . 1.4 это скорее давление пробное при опрессовке системы, работать на таком давлении нельзя, котёл точно потечёт. Теперь о бачке , если его разместить в самом низу , тогда с увеличением температуры 30 литровый бачёк с начальным давлением 0.7 кг/см2 сможет, без ущерба для котла, проглотить 10 литров. Дальше сработает клапан. Хватит этого или нет вопрос другой, для 100 литровой вроде должно хватить. Если тот- же бак поставить вверху с начальным давлением 0.1 , то он сможет проглотить 20-25 литров , а это уже в два раза веселей.

наверное 90 % смонтированных мною в частных домах имеют диаметр 25 пропилен , с открытым вариантом такие системы работать будут не очень хорошо , а некоторые вообще не смогут - будут завоздушиваться пузырями из насоса

мвс написал :
Не здесь ли собака зарыта-Жуковскте котлы текут?

на наши самовары надо делать открытую гравитационку , можно и пропиленом ,если люди хочют ))

2Dgippo1
Спасибо просветили А в Сахаре на камнях яичницу делают и что? Какое отношение это имеет к

VladM написал :
процесс в нормальных бытовых котлах в штатных режимах....

Я просил :Уж будьте добры просветите С указанием конкретной температуры стенки и воды в зоне контакта , остальным тоже будет интересно Конец цитаты . А вы мне про яйцо . Аккуратней надо с ответами , иногда лучше промолчать ИМХО. Если вы не признаёте чужое мнение , не признавайте , стойте на своём , но чушь молоть не надо . Если вы точно знаете , как передаётся тепло от пламени к воде через стенку теплообменника ( с конкретными температурами) . Вопрос по моему корректный и конкретный.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Видел АОГВ 11.6 Работает в открытой системе с насосом .ПП д20 .И ничего , по меньшей мере лет 5.Когда пускал его -было дико.И тогда никто не слышал,что жуковские текут.Сейчас -сплош и рядом.Совсем недавно-пускали.ПП25,насос,группа безопасности.И 2.5кг на манометре.На холодную.Провел инструктаж,Убрал давление.Дождался нагрева до 90 град.На манометре 1,2 Предупредил. .Сколько этот котел проработает?

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1729

смеханик написал :
Если котёл внизу , а гравитационка так и делается , то статическое давление 1 кг/см2 это как раз нормально . 1.4 это скорее давление пробное при опрессовке системы, работать на таком давлении нельзя, котёл точно потечёт. Теперь о бачке , если его разместить в самом низу , тогда с увеличением температуры 30 литровый бачёк с начальным давлением 0.7 кг/см2 сможет, без ущерба для котла, проглотить 10 литров. Дальше сработает клапан. Хватит этого или нет вопрос другой, для 100 литровой вроде должно хватить. Если тот- же бак поставить вверху с начальным давлением 0.1 , то он сможет проглотить 20-25 литров , а это уже в два раза веселей.

Можно по подробнее? Вроде вода жидкость не сжимаемая, а по вашим выкладкам получается что 1 атм. сжимает 20 литров до 10 литров......... IMHO, обьем воды зависит от температуры....но ни как не от давления, по крайней мере в их значениях в обычной жизни)

P.S.
Может быть я не понял и вы говорите о выгоде размешения бачка вверху?Но тогда опять возникает вопрос,а почему не открытый.... ведь на уровне насоса и котла уже будет давление...особенно если это 2-3 этажа

P.S.
ссори
2мвс Поздно дошло что хотел сказать смеханик

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Жидкость не сжимается.Работает мембрана расширительного бака в закрытой системе

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

артур липецк написал :
наверное 90 % смонтированных мною в частных домах имеют диаметр 25 пропилен , с открытым вариантом такие системы работать будут не очень хорошо , а некоторые вообще не смогут - будут завоздушиваться пузырями из насоса

Да откуда там воздушным пузырям в насосе взяться, если воздух с системы стравлен? У вас что насос прозрачный и вы прямо их видете и палкой от туда гоняете?
слсед делал себе 20 ПП открытая система, 2 этажа, насос 20-40 на первой скорости гоняет, работает, чудо?

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1729

2maklaudn на 3 скорости ,если есть шум, журчание,то скорее всего будет и кавитация.... примерно 2артур липецк в посте #15 описал...... если по двум этажам то получится не> а насос создает на всосе разряжение минус 6 метров ( не всегда , но теоретически ) при большом сопротивлении системы
так вот если сложить в уравнение 1 атм + 4 метра вод. столба = 1атм - 6 метров вод. ст.
получаем на всосе насоса разряжение минус 2 метра водяного столба !!!относитлеьно атмосферного давления
теперь загляните внутрь насоса : лодочный мотор получился -

(меняем 4метра на 6, а то и 7) и получается не -2 метра , а 0,а то и +1 метр водного столба....то есть гораздо меньшее разрежение на насосе=отсутствие кавитации

maklaudn написал :
слсед делал себе 20 ПП открытая система, 2 этажа, насос 20-40 на первой скорости гоняет, работает, чудо?

А ради чего именно пп20 неужели нельзя было большим размером? или жаба?

2Dgippo1

Dgippo1 написал :
Вам в школе опыт с варкой яйца в бумажном(картонном стаканчике видимо не показывали?.....

Температура воспламенения сухой бумаги всего 233 градуса по Цельсию , а влажная ваще гореть не хочет. А с яйцом.... в те далёкие времена школьные физики яйца в бумажные стаканчики не засовывали, и нам , чтобы не шокировать, не показывали .До сих пор не знаю какие у него яйца Не было в свободной продаже куриных яиц

Регистрация: 19.10.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 147

Dgippo1 написал :
А ради чего именно пп20 неужели нельзя было большим размером? или жаба?

именно она

maklaudn написал :
слсед делал себе 20 ПП открытая система, 2 этажа, насос 20-40 на первой скорости гоняет, работает, чудо?

чудом для некоторых оказываются косяки , которых можно было избежать , вопрос был зачем закрытый бак - я считаю , что основная причина - кавитация , 2 - иногда технически сложно установить бак на чердак , перелив сделать , вот некоторые умники на "наши самовары" и ставят баки по таким соображениям , кто с предельником , кто без ...я может тоже бы ставил , но предельников на 1.6 атм я не встречал, да и не искал собственно

Регистрация: 22.10.2009 Смоленск Сообщений: 1729

смеханик написал :
До сих пор не знаю какие у него яйца

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Dgippo1 - спасибо за помощь, примерно это я и имел ввиду. :-)
( у нас в школе просто воду в бумажном корытце кипятили)
То смеханик : можете продолжать свои псевдотеоретические изыскания в области кипения теплоносителя. (Я неоднократно сталкивался с людьми вашего типа, убеждению не поддаются...)