#2066376

2NikolaBY "Или котел у Вас конденсационный" - понятия не имею))) Rinnai называется. конденсат до котла и не дотекает, капает в подвешенную кастрюлю)))) вот и захотелось узнать, можно сделать все по-аккуратнее....

2Canopus Обычная цепочка, с небольшим звеном. Чтобы по ней стекала вода. Может от котла у горизонтального участка сделать обратный уклон небольшой. Тогда конденсат до котла не дотечет.
P.S. Может теплообменник прохудился и вода в выхлоп попадает? Или котел у Вас конденсационный? Если так, то готовьте ведро

2Canopus котел второй год - конденсат начинает капат уже с таких температур. зимой сильнее гораздо

2NikolaBY котел турбо, выхлоп сделать в стену было невозможно (местополжение котла). про хомут еще - а цепочка? что за?

2Canopus Посмотрел погоду у Вас, нормальный плюс, откуда конденсату браться? Давно котел стоит?
У меня труба из нержавейки утеплена 5 см пароком, котел 34 КВт, правда напольный. Никакого конденсата и близко нет при такой наружной температуре.

2Canopus Полоса, согнутая кольцом, края отогнуты, болтик. Раз Вы пишите, что котел турбо, то на кой ему дымоход. У турбо выхлоп через коаксиальную трубу в стену.

2dmvt1 по-подробнее про принципиальность неправильности. ломать, естественно, никто ничего не будет...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Дымоход сделан принципиально неправильно. Поэтому никаких красивых решений не ждите. Ведро, цепочка, воронка. Ничего другого тут не придумать. Либо ломать весь Ваш дымоход и делать по человечески сендвичем с установкой стакана для сбора конденсата в нижней части дымохода.

2NikolaBY да, конечно, такой есть. можно чуть по-подробнее про конструкцию с хомутом?

Canopus написал :
месте изгиб...

в месте перехода из вертикального в горизонтальный участок. ( если такой есть )

2evakak труба асбестовая, утеплена по всей длине урсой, на крыше сделан дымоход, утепленный минеральной ватой

2NikolaBY не совсем понятно, в каком месте изгиб...

ответ с цепочкой это из серии (не излечивать а залечивать) )) вопрос к Canopus:какую трубу вы (утепляли)и чем? просто на самом деле надо изолировать трубу от внешней температуры

В месте изгиба металлической трубы поставить хомут и к нему прицепить цепочку. Вода, дойдя до хомута, будет по цепочке стекать куда направите.

Попробую объяснить на словах проблему. Течет конденсат по дымоходу. Утеплением вопрос не решился, следовательно, нужно делать отвод конденсата. Но. Дымоход сделан асбестовой трубой, в нее вставляется металлическая труба от котла. Но ведь конденсат течет по внутренней стенке асбестовой трубы, а дальше, по ВНЕШНЕЙ стенке металлической трубы. Как сделать в таком случае отвод? Спасибо