Runc написал :
Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.
Ещё об этом надо предупредить проводку.
AlexMax написал :
В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время. Более часа.
Ещё можно учебник почитать, так физика процесса описывается.
AlexMax написал :
На них пишется 5(50)А или 10(100)А, к примеру. Первая цифра - ток, на котором показания наиболее точны (номинальный), вторая - до какого тока его можно эксплуатировать (максимальный ток).
Это рабочий диапазон (точные показания). Но раза в 4 его превышают.
[
lexus написал :
Кстати на автомате написано ИЭК, 380В (если это что то даст)
Комментатор написал :
квартирах ставили 5 амперные и держали они по 20 ампер перегрузку влёгкую.
На них пишется 5(50)А или 10(100)А, к примеру. Первая цифра - ток, на котором показания наиболее точны (номинальный), вторая - до какого тока его можно эксплуатировать (максимальный ток).
Как-то так, если очень приближенно и не вдаваясь в подробности...
Runc написал :
А вот это действительно серьезно, счетчик на 60А и вводный АВ на 63А.
Абсолютно не серьёзно )))Счётчики примерно вдвое выдерживают перегрузку по току. В квартирах ставили 5 амперные и держали они по 20 ампер перегрузку влёгкую. Так что даже 4-кратную перегрузку...
Давайте определимся с понятиями - э\м расщепитель - соленоид, который срабатывает от КЗ;
тепловой - биметаллическая пластина, которая при прохождении через неё тока нагревается ,меняет свою форму и размыкает цепь.
Значит, сработка соленоида от тока 1,4Iном - это подковырка камрадов, поскольку для его срабатывания должно быть выполнено условие прохождения определенного, причем очень немаленького тока для получения мгновенной индукции в сердечнике, достаточной для размыкания цепи. При небольших токах это недостижимо при применяемых конструкциях, поскольку для получения индукции, достаточной для размыкания цепи, обмотка должна иметь большое кол-во витков, что даст значительное сопротивление (и нагрев!) при последовательном подключении соленоида и невозможность сработки при параллельном из-за высокого сопротивления обмотки.
В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время. Более часа.
Impuls написал :
Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С
Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала. ГОСТ, не ГОСТ, а у китайцев свое понимание этого документа
Вообще, это есть в ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1
Impuls написал :
Это характеристика по КЗ, причем она здесь?
Может стоит почитать хотя бы .
lexus написал :
Ну вы уже определитесь
13кВт, но в зависимости от характеристики вводного автомата на некоторое время потребляемая мощность может быть больше. Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.
А посчитать не судьба? P=U*I
В Вашем случае - 220*63=13860, т.е. 13кВт 860Вт
Косинус фи и прочие заморочки в расчет не берем
Если АВ с хар-кой С, то ситуация более радостная - 63*1,4*220=19404 или 19кВт 404 Вт