Исходил из этого:
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Да и мне больше нравится, что устройства будут работать по назначению - один защита, другой - выключатель.

В линиях без УЗМ51-М действительно можно заменить ВН на АВ, т.к. в таком виде схема будет соответствовать вышеупомянутым пунктам ПУЭ.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

В Вашем случае установка дополнительного аппарата не требуется.
Да и автомат прекрасно выполняет функцию выключателя
Ну как хотите...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ink_mast написал :
Может не УЗО, а АВ(возможно)? Предпосылок для срабатывания УЗО нет, т.к. нет утечки.

Утечка есть всегда! Другой вопрос - какой величины???

Почему-то картинка с планом из гуглоальбома потерялась, продублирую:

Результатом доволен, хотя нет пределу совершенству
В основном монтировал жэковсский электрик, кое-что я потом доделывал.

красиво получилось, только бумажки-стикеры через годик отлипнут и улетят, лучше сделать бирки посерьёзней или подписать автоматы маркером