Добрый день!

Имеется слишком мощный котел РОСС 30 ИР тактование 2 минуты горят горелки, отключается на 2 минуты и так по кругу. Батареи везде одинаково горячие. Обогреваемая площадь 170 кв. м. и будет расширение на мансарду.

Зажимал пальцем один из жиклеров. Нагрев длился 10 минут. Простой также 2 минуты.

можно ли отглушить жиклер одной из 4-х горелок котла? Чем грозит?

Это грозит неравномерным нагревом теплообменников и, возможно, трещиной.

Реклама Всё о GROHE

GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте

Подробнее

NikolaBY написал :
Это грозит неравномерным нагревом теплообменников и, возможно, трещиной.

неисключено такое ...
у котла я так понимаю горелка немодулируемая , значит надо краником на опуске газопровода придавить давление , но если котел с запальником , то краник надо установить после газового клапана , также можно и газовым клапаном уменьшить давление , если вы это осилите

Я в молодости на ТЭЦ работал, там именно отключением факелов мощность регулировали. Сегодня отглушил одну форсунку. Котел работает долго минут 15. Горелки расположены достаточно близко друг от друга.

Jurysch написал :
Горелки расположены достаточно близко друг от друга.

тогда думаю ничего страшного нет

Реклама Скидка на радиаторы

Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.

Подробнее

Вот что получилось.