Добрый день!

Имеется слишком мощный котел РОСС 30 ИР тактование 2 минуты горят горелки, отключается на 2 минуты и так по кругу. Батареи везде одинаково горячие. Обогреваемая площадь 170 кв. м. и будет расширение на мансарду.

Зажимал пальцем один из жиклеров. Нагрев длился 10 минут. Простой также 2 минуты.

можно ли отглушить жиклер одной из 4-х горелок котла? Чем грозит?

Это грозит неравномерным нагревом теплообменников и, возможно, трещиной.

NikolaBY написал :
Это грозит неравномерным нагревом теплообменников и, возможно, трещиной.

неисключено такое ...
у котла я так понимаю горелка немодулируемая , значит надо краником на опуске газопровода придавить давление , но если котел с запальником , то краник надо установить после газового клапана , также можно и газовым клапаном уменьшить давление , если вы это осилите

Я в молодости на ТЭЦ работал, там именно отключением факелов мощность регулировали. Сегодня отглушил одну форсунку. Котел работает долго минут 15. Горелки расположены достаточно близко друг от друга.

Jurysch написал :
Горелки расположены достаточно близко друг от друга.

тогда думаю ничего страшного нет

Вот что получилось.