Доброго времени суток...
Имеется однофазный ввод в квартиру в кабеле три жилы:
1- белая с красной полосой
2- белая с синий полосой
3- белая с чёрной полосой...
В силовом щите на лестничной клетке кабель пока не подключен, как будет спросить не у кого...
а мне необходимо доделать щиток внутри квартиры....
AndyMirror написал :
Сложновато ноль от заземления отличить
Если по цвету, то это, как-раз, не сложно - рабочий ноль всегда голубой или синий ( должен быть ). Что касается выбора в ВВГ фазной жилы, то придерживаюсь расцветки жил NYN по евростандарту - фазная жила всегда чёрная или коричневая. В данном случае под РЕ осталась бы красная.
Vladislav.ru написал :
как я понял для моенго случая чёткого определения нет.....
Конкретно для вашего - нет, а вообще (разумеется) есть, в вашем сл-е имеет смысл сделать маркировку (с двух сторон )
ink_mast написал :
Возможно для согласованности можно термоусадкой или изолентой соответствующего цвета пометить в шкафу для удобства восприятия.
Сообщение от Vladislav.ru
пока народу много в теме:зачем покупать кабель,у которого цветовая маркировка жил не соответствует принятой?трудно что ли при покупке посмотреть на срез кабеля.
Тож попадался несколько раз такой =) Причём всегда ВВГ.
Землю тоже сажал на красный, но маркировал изолентой-ж/з.
Кстати, вопрос не по теме, но всё же: на бухтах с NYM-ом пишут ТУ-......., а на ВВГ ГОСТ-.......
И один знакомый говорит что несколько раз заворачивали проект из-за того что на NYM нет ГОСТ-а. Есть ли такая проблема?
haramamburu написал :
ЖЗК - это цвета шин, а для кабелей важен цвет PE/N/PEN
А если жилу кабеля (фазу) маркернуть Желтым - могут не понять другие
мы не о шинах говорим,и не о вводных кабелях в руку толщиной.какая проблема по жёлтому термоусаду зелёным маркером чиркануть.проблему темы из пальца высосали,ИМХО
avmal написал :
Цветовую маркировку шин никто не отменял.
Просто там написано
" Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках"
вот я и подумал.
Flier написал :
В этом они сходны с украинскими....
avmal написал :
Если по цвету, то это, как-раз, не сложно - рабочий ноль всегда голубой или синий ( должен быть ).
Ага..... Вот у нас на объекте есть такой кабель АВВГ 3*16+1*10 питающий отдельно стоящее здание. Синий, красный, зелёный - фазы (3*16 мм2), а розовый (10мм2) - PEN. Вот и думай, откуда этот кабель.....
Не надо ругать производителя кабеля за такую маркировку. Надо ругать покупателя этого кабеля.
Короче у автора темы кабель с сигнальной маркировкой-раскраской.
Сегодня выцепил на этой стройке электрика и он мне "отмачил".... красный-ноль, синий - фаза, чёрный земля!!!!
И толку не будет от того что я помечу свой кабель в их щите.... тысячу квартир сделают по своему а с моей будут заморачиваться???? врятли....
Так и есть ... Выходит, что я ещё живу старыми стандартами. Правда, думаю, что не очень много потерял - с нашими российскими стандартами мы ещё долго будем двигаться к этим расцветкам.
Victor написал :
А почему PEN меньшего сечения чем фаза?
Такой кабель, здание одноэтажное, ремонтировалось по старым нормам ПУЭ-5, несмотря на то, что повторное заземление выполнено. Это потом здание реконструировали с учётом норм ПУЭ-7, но воздушно-кабельная линия осталась та-же.
haramamburu написал :
от 16 кв. меди подобное занижение - можно
Более 16 квадратов и до 35 квадратов включительно не менее 16 квадратов, а до 16 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО сечение РЕ должно быть равно сечению рабочих проводников.
avmal написал :
Более 16 квадратов и до 35 квадратов включительно не менее 16 квадратов, а до 16 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО сечение РЕ должно быть равно сечению рабочих проводников.
Сегодня в розничном магазине увидел цены на кабель 3х2,5:
ВВГ -33 рубля
NYM - 31,5
ПУНП - 29
ПУГНП - 32
ПВС (обозначенный как ШВВП) -37
Для меня теперь загадка, почему берут ПУГНП, а тем более ПВС для монтажа электропроводки.
Купил кабель ВВГнг ls от севкабеля. Расцветка жил белый, черный, коричневый.
Хочу сделать
коричневый - L
белый - N
черный - PE,
Правильно ли это будет?
ещё смущает то, что в щите у меня разводка сделана белым и синим: белый - L, синий - N.
Как распределить провода по цветам что бы тот кто потом будет ковырятся в щите голову себе не сломал.
У меня напарник в черно-бело-коричневом ВВГ запустил под PE коричневую жилу, мотивируя тем, что земля (почва) в нашем Нечерноземье имеет преимущественно коричневый цвет