Я недавно заменил весь водопровод в квартире силами некоей фирмы. Сейчас выходят косяки, понять их объективную причину не могу - все валят вину друг на друга - фирма на производителя сантехники, тот на фирму, оба на ДЕЗ...
Мучает следующее
а) установлен термостат, который спустя меяц после начала эксплуатации загудел как паровоз. Обратился к производителю. Ответ: гудение - результат превышения разницы динамического давления ХВ и ГВ более чем на 1 атм.
б) сильное взаимное влияние точек забора воды друг на друга. При включени воды в раковине резко меняется темепатура воды в душе и наоборот.
в) полотенцосушитель частенко бывает холодным. закономернности установить не могу.
Вообщем дано:
Холодная магистраль:
стояк (1")-отвод(1\2)-кран(1\2)-ФГО(1\2)-счетчик(1\2)-honeywell fk06 1\2 с редуктором давления и манометром (выставлен на 4) - металлопласт где-то полметра (1\2)-коллектор-гребенка (3\4) - 8 металлопластовых отводов (1\2) на точки забора воды.
Горячая магистраль:
стояк(1") спрямлен трубой 3\4 перед которой с обоих концов тройники с краном 3\4 на 1\2 - металлопластиковые отводы 1\2 на полотенцосушитель (3\4)
Ниже по стояку - отвод с краном 1\2 - ФГО(1\2)-счетчик(1\2) - honeywell fk06 1\2 с редуктором давления и манометром (выставлен также на 4) - металлопласт чуть больше полметра (1\2)-коллектор-гребенка (3\4) - 5 металлопластовых отводов (1\2) на точки забора воды.
Показания на манометрах на fk06:
ХВ: в статике 4, при открытии любой точки забора падает до 2.
ГВ: в статике 8,5, при открытии 1 точки - 8, при открытии второй - 6,5
Я правда не знаю какое давление показывает honeywell - до редуктора или после...
Визуально напор воды сильно отличается - горячая бьет как из скважины, холодная еле течет.
Сантехник фирмы говорит, что это проблема в ДЕХ - дают разное давление в ХВ и ГВ. Тогда мне не ясно почему не работают редукторы и как с этим связано взаимовлияние точек забора воды?
Очень прошу Вас как специалистов посмотреть и оценить вышеприведенную схему и подсказать в чем все-таки причина, как ее устранить. Заранее благодарен....
ДЭЗ это данность, перепад давлений большой, но он был и есть
Не понятно, почему у Вас после редукторов разное давление на Х и Г. Редукторы исправны?
То, что давление падает, это нормально. Падать оно будет по разному, в зависимости от расхода воды и длинны и сложности трассы.
На гребёнке есть вентили? Если да, прикройте их до комфортного состояния, что бы уменьшить взаимовлияние точек.
Сантехники виноваты хотя бы в том, что поставили редукторы на давление не допустимое для приборов.
ИМХО
А вообще, чем толще трасса до гребёнки, тем лучше. Ваши 1/2 металлопласта до гребёнки сильно душат систему.
Oleg V написал :
Не понятно, почему у Вас после редукторов разное давление на Х и Г. Редукторы исправны?
Не могу знать. Сантехник должен был их настроить, когда ставил. Как их можно проверить? Давление, которое показывает манометр это давление до редуктора или после?
Oleg V написал :
На гребёнке есть вентили? Если да, прикройте их до комфортного состояния, что бы уменьшить взаимовлияние точек.
на гребенке кран на каждую точку. На Х и на Г все открыты кроме тех что идут на водонагреватель. Попробовал все прикрыть кроме душа и раковины. Взаимовлияние стало чуть менее выраженным но все равно чувствуется.
Oleg V написал :
Могу ошибаться, но интуиция шепчет, что металлопласт сделан на фитингах с разрезным кольцом...
Надеюсь я ошибаюсь и у Вас пресс-фитинг?
К сожалению не знаю что это. Сот сделал несколько фоток, надеюсь они дадут представление об этом
есть мысль сделать независимую экспертизу и подать исковое.. но прежде хотелось бы самому понять что именно они сделали не так. сантехник вроде был толковый.
NoiR написал :
нет. сантехник заверил что течь исключена...
Дело в температурном расширении.
NoiR написал :
Компрессорный и пресс фитинг это одно и то же?
Нет. Пресс-фитинг неразборный и необслуживаемый. Компрессионные требуют доступа для регулярного подтягивания.
От гибкой подводки стараются избавиться - ненадёжна.
По неподдельности материалов не скажу, не специалист, но очень сомневаюсь.
Если затеете экспертизу, сантехнику кирдык. А с другой стороны... 21тысяча...