2Аква Дизайн Производителя-марку по фото не понять,поэтому сказать так сложно.Их штампуют все кому не лень. С ним должны были идти характеристики,для Вас в данном случае важны : хим.состав воды (есть ограничения по хлору),осевое сжатие,осевое растяжение,возможность углового движения и боковой ход.Показатели температуры и давления,само собой понятно и так,что важны. Например аналогичного вида французский TECOFI,имеет осевое сжатие 22мм,осевое растяжение 6мм. Подставьте в свой расчет,увидите сами...Вообще их основное применение - снижение уровня шума (вибрации),стыковка труб с нарушенной центровкой,ну и как компенсатор,в пределах своих возможностей.
Аква Дизайн написал :
Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили?
2Аква Дизайн Вообще-то, Вам видней, что вы там поставили...Я такого поиском не нашёл, зато нашёл другие из нержи и с резиновым кожухом...а у Вас чисто резиновый- на пыльник амортизатора похож...А ещё в процессе поиска я уяснил, что крайне важен момент установки в плане учёта "преднатяжения"- т.е. как ставить: сжав, растянув или нейтрально...
Вы теперь межжду старыми стальными частями стояка заложите адской толщины (квадратов так 10-16) проводник. И как следует обеспечьте электрический контакт между стальными трубами старого стояка. Чтобы ваш пластик не разрушал электрику.
Suever написал :
Вы же профессионал (кавычек нет)...решили проверить сосайтников на профпригодность,или действительно не знаете что это за компенсаторы?
Я правда никогда раньше не пересекался с именно такими компенсаторами. Видел их только на полках магазинов и особо не задумывался...А тут вот решили поставить. И , судя по его характеристикам, он предназначен для более серьезных конструкций, нежели стояк и ППР на двух этажах Вот, собственно, поэтому и спрашиваю мнения. Будет ли он амортизировать или труба начнет отыгрывать расширение своим изгибом.... Ту би ор нот ту би, как говориться..
Недавно переваривали стояки и на стояк ГВС, неожиданно, подумали использовать вот такое вот решение (см. фото ниже).
Этаж всего-навсего второй, пятиэтажка. О- образный или П-образный компенсатор я ставить не захотел. Без компенсатора - тоже не камильфо, потому как вверху стояк не поменян и являет собой кусок старой стальной трубы. Я побоялся, что линейное расширение, мало того, что выгнет трубу, так еще и будет нагрузка на резьбу комбинированной муфты ППР-сталь.
Длина стояка, примерно, 6 метров (2 этажа). Труба с внутренним армированием стекловолокном. Коэфф. линейного расширения - 0,15 мм/м*С. Соответственной при разнице температур (Тгвс - Т при монтаже) = 40С. Мы получим линейное тепловое расширение равным = 6 метров х 40 градусов х 0,15 мм/м*С = 36мм.
То есть труба удлинится на 3,6 см! (Что и произошло и было видно визуально, до того, как мы выравняли стояк, притянув его хомутами)
Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили? Его можно так использовать или он используется при гораздо больших нагрузках?
P.S. Красные полосы между резьбами - это выдавившийся анаэробный герметик, если что...
Р.Р.S. Труба 32 мм.
- - - - - -