bvn-2005 написал :
Стиралка - в кладовке.

Тогда заземления будет достаточно. Оно у вас есть?

AndyMirror написал :
Дело в ванной происходит?

Нет. Исходная розетка и коробка - на стене между прихожей и ванной, со стороны прихожей. Стиралка - в кладовке.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

bvn-2005 написал :
Как это все переделать правильно?

Как минимум развести от родного провода по розеткам. То есть родной провод в коробку, там разветвить, а потом розетки.

Дело в ванной происходит?

bvn-2005 написал :
Я вполне доверяю штангенциркулю.

"Колумбику"? Я то-же... Но, Вы уверенны в абсолютной "круглости" проводника? Стоит придавить немного сильнее при измерении...

bvn-2005 написал :
При диаметре 1.2 мм площадь сечения 1.13 кв. мм. Что меньше, чем 1.5. Или есть какие-то тонкости?

Да. Нормируется не диаметр жилы, а удельное сопротивление Ом/м для каждого сечения. Измерение производится микроомметром для строительной длинны кабеля (бухта, барабан). Госпожа Кольчуга, присутствующая на форуме, подробно освещала этот вопрос.

bvn-2005 написал :
Как это все переделать правильно?

На всякий случай в нормы посмотрите. (По расположению розеток и коробки)

[ГОСТ Р 50571.11-96](ГОСТ Р 50571.11-96)

По сути - на СМ - отдельная линия (до щитка), под защитой УЗО + АВ (16, не более) либо Диф.
А что и как там у вас на деле - я не знаю, не телепат

haramamburu написал :
провод какой - ПУНП?

Не знаю. Трехжильный кабель с черной внешней оболочкой.
Сегодня посмотрел подробее, как там что сделано. Электрик взял питание с розетки, установленной строителями. На нее питание подается более толстыми жилами. Электрик подключился своим тонким кабелем к клеммам розетки, поставил рядом распаячную коробку и в ней разветвил при помощи ваго на 2 новые розетки. Как это все переделать правильно?

Скажу так, если машинка "влазит" в 10А, то и поставил бы АВ на десять - и забил бы, НО если есть возможность (ремонт не завершен/ короб/ и т.д) - менять на 2,5кв (а вдруг от на 2,0 кв окажется )
Кстати - провод какой - ПУНП?

ПPOPAБ написал :
По Вашему описанию не понять...
Возьмите кусочек провода известного сечения (1,5 мм кв.) и сравните с проложенным.

Я вполне доверяю штангенциркулю. При диаметре 1.2 мм площадь сечения 1.13 кв. мм. Что меньше, чем 1.5. Или есть какие-то тонкости?

bvn-2005 написал :
Из всего вышесказанного понял одно: провод тонкий, менять. Правильно?

По Вашему описанию не понять...
Возьмите кусочек провода известного сечения (1,5 мм кв.) и сравните с проложенным. 1,5 мм кв.- вполне достаточно для подавляющего большинства стиральных машин. Да,- максимальный номинал АВ -16А, необходим ВДТ(УЗО) и заземляющий проводник (по возможности).

Impuls написал :
К системе уравнивания потенциалов подключаются СТОРОННИЕ проводящие элементы

"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток."

Из всего вышесказанного понял одно: провод тонкий, менять. Правильно?

AndyMirror написал :
Так они, вроде, к обеим подключаются?

К системе уравнивания потенциалов подключаются СТОРОННИЕ проводящие элементы: трубы, металлические части оборудования, арматура и пр. В квартире делается дополнительная СУП, объединяющая металлические элементы сантехобрудования. Ставится коробка (КУП), в которой находится шина, на которую сводятся PE-проводники и от которой идет провод на шину PE в щите.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Impuls написал :
Уравнивания. Розетки подключаются к шине PE, а не УП

Так они, вроде, к обеим подключаются?

AndyMirror написал :
подключение к шине выравнивания потенциалов

Уравнивания. Розетки подключаются к шине PE, а не УП

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Минимум 1,5 мм2, Автомат 16А, УЗО, подключение к шине выравнивания потенциалов. И фен в ванне это очень рискованно.

bvn-2005 написал :
диаметр жилы 1-1.2 мм.

Вообщето маловато, если предполагался провод 1,5кв то диаметр = 1,38

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Каков номинал АВ, защищающего эту линию? 1,5 мм^2 (тоньше - вряд ли) для стиралки впритык, но пойдет, под АВ 10А.

Электрик сделал 2 доп. розетки: в одну будет подключаться стирльная машина, в другую - фен. Сегодня посмотрел, что за провод он использовал. Трехжильный медный кабель, диаметр жилы 1-1.2 мм. Не маловато, особенно для стиралки?