#2074429

Проблема: температура в стояке отопления поднимается до 110С. На батареи конечно можно поставить регулятор, но в случае (не дай бог!) аварии боюсь что можно не успеть даже выскочить в коридор - обварит паром.

Вопрос: есть ли СНиП или ГОСТ указывающий максимальную температуру отопления в жилом помещении?
Очень хочется написать заявление в ЖЭК, но для начала надо знать, имеют ли они право давать такую температуру в квартиры.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

110 градусов быть не должно. Максимально 105 (при графике внутрянки 105/70С),и то при самой низкой расчётной температуре наружного воздуха. можете ознакомиться.

Жаль, я думал градусов 90 масимум допускается. А так писать жалобы нет смысла.
Спасибо!

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Solace Все же не ясно,у Вас сейчас такая температура? Может у Вас и график внутрянки 95/70С а не 105/70С,поэтому поинтересоваться в ЖЭКе на этот счёт не помешает.

СНиП 2.04.05-91 Смотреть Приложение 11