2алексей11 Там либо губа после первой батареи, либо краны второй и третьей батареи зажаты. Чудес не бывает ..навесному котлу протолкнуть теплоноситель в три радиатора по параллельной схеме, шо два пальца об асфальт, простите
2sirius1206 - допускаю что могли и перепутать, как это влияет на ситуацию? простите, вторую часть не понял - что значит прогнать просто воду?, а чем соеденить промежуток в котором стоял радиатор. чем это поможет?
алексей11 написал :
а выяснить губа или нет - мерять водомером поток + секундомер. как водомер к батарее приладить?
Я бы шлангом гибкой подводки посоединился к подаче , обратке и смотрел поочередно в каком месте напор воды будет вялый. Разумеется, котел снять, радиаторы снять, навернуть кругом пробки и для слива использовать еще одну гибкую подводку с переходником на три четверти и ведро на 10-12 литров
алексей11 написал :
допускаю что могли и перепутать, как это влияет на ситуацию?
Атак и влияет,а если перепутать на самом котле то система обще перестает работать
алексей11 написал :
простите, вторую часть не понял - что значит прогнать просто воду?, а чем соеденить промежуток в котором стоял радиатор. чем это поможет?
Палецкий написал :
уже ответил на вопрос
Палецкий написал :
Я бы шлангом гибкой подводки посоединился к подаче , обратке и смотрел поочередно в каком месте напор воды будет вялый. Разумеется, котел снять, радиаторы снять, навернуть кругом пробки и для слива использовать еще одну гибкую подводку с переходником на три четверти и ведро на 10-12 литров
Я бы добавил что и промоете систему за одно.
Но проблема может быть и в котле,на многих есть свои фильтра на обратке,не рабочий байс в котле (вернее постоянно открытый),скорость насоса нета(насос стопорит),Трёхходовик,заел или его привод
у вас последовательная схема ,можно снять для удобства радиаторы,и продуть сверху и с низу по очереди ,тоесть с перва по верхним вентилям ,от однои к другои,затем по нижним,по переменно закрывая на каждыи радиатор ,он у вас должен выходить со свистом без напряга ,а где появится напряг ,на этом участке и зарыта собака
алексей11 написал :
C:\Users\Алексей\Desktop\Фото0731.jpg
вот схема, надеюсь откроется.
)))
sirius1206 написал :
Атак и влияет,а если перепутать на самом котле то система обще перестает работать
Насос котла не протолкнёт остывающую в 50см радиаторе воду вверх? )))))
Алексей, берёте любой расходомер, желательно, чтобы диаметр был как у труб (я так и не понял - 20, или всё-таки 15)+необходимые переходники, чтобы подключиться к подаче или обратке (где удобнее, хоть к котлу - главное, чтобы между котлом и радиаторами), ставите его, соблюдая направление (стрелочка вдоль потока воды).
Замеряете расход за 5 минут:
все краны открыты
любой один кран на ближайшем к котлу радиаторе (который лучше остальных греет) закрыт
ну и для верности - ещё любой кран на среднем радиаторе тоже закрутить (кран из п.2 остаётся закрытым), и замерить.
Всем привет,
очень Вам благодарен за советы, версии и вобще внимание к моей проблеме.
Завтра буду пробовать... Результат и вариант решения обязательно сообщу!
Спасибо за поддержку!!!
Вобщем все оказалось банально и тупо. Перепутана обратка с подачей.
Значит низ батареи подключен как подача и выталкивает воду через верх батареи в обратку.
Возник вопрос: если на котле перебросить местами подачу с обраткой - заработает как надо?
Я правильно думаю?
А еще похоже есть запаянные трубы, но терпимо.
П.С. на следующий ремонт буду мудрей (первый раз делал).
Подскажите, можно на котле подводку местами поменять?
к последней батарее вода долго шла (остудил систему и потом включил).
вот так и понял, что перепутали и запаяна труба. на мой взгляд,
она должна была быстрей дойти. квартира не стометровая
Всего 3 страницы, а глупостей и бреда...
Извиняюсь за резкость.
Давайте по порядку.
1) при 3 радиаторах (кстати, не указана их мощность, берем обычную двухкомнатку - 4-6kW) ставь хоть 20ППР, хоть 16МП, насос протолкнет. Да ,ему будет не очень комфортно, но все же, все же...
2) руки прочь от диагонального подключения - это самое лучшее подключение радиаторов. Удлинители протока, нижнее разностороннее и т.д. нервно курят в стороне и борятся за почетное второе место. Я знаю только один способ сделать неэффективное диагональное подключение - подачу воткнуть вниз, а обратку вверх.
3) схема Техник-сана очень неплоха, но есть и другие решения - последний радиатор подключить ленинградкой, напрямую без регулировок и установить в этой комнате термостат. Вариантов масса.
4) котел, вернее его циркуляционник, однозначно протолкнет теплоноситель и при радиаторах, установленных ниже уровня котла. Это вам не гравитационка.
Правильно тут написали - есть засор\заплав трубы. При нормальной двухтрубке ВСЕ радиаторы начинают греться одновременно