квартира с индивидуальным отоплением, полипропилен пайка. на подающем контуре 3-и батарее (метал, конвекторные) и слив воды в обратку. 1-я горячая 50 *50 см. подключена с одной стороны верх и низ, а две других верх - горячий, а низ еле теплый, они подключены по диагонали (120*50 и 60*50см). что делать с холодным низом. заранее благодарен за советы!

"придушить"самый первый радиатор,тем самым увеличив количество проходящего теплоносителя через дальние от котла радиаторы.
А вообще -то было бы неплохо схему вашего отопления увидеть

Сантехнические работы Москва и область

пробовал, результат тот же. схему попробую набросать и выложу.

Уровень батарей относительно нижней точки котла?

котел навесной, нижняя точко котла приблизительно 1,2м. от пола. батарея высота 50см., от пола 15 см.
разводка от котла опускается на пол и дальше по полу к батареям.

котел с насосом?

PS Игра в угадайку...

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

насос есть или естественная? воздух в батареях убирали? что подразумеваете под конвекторными батареями?

C:\Users\Алексей\Desktop\Фото0731.jpg
вот схема, надеюсь откроется.

да, насос есть. воздух травил. идет только вода. пару литров слил - чистая.
конвекторные батареи - это две пластины, между ними воздух.
может ошибся в названии. в любом строительном магазине стоят.
не могу вставить схему!

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

загрузите на имаджехост или др. хранилище фото и кинте ссылку.

схема отопления нарисована, во вложении, на батереях верх тёплый, низ и в основном нижний правый угол холодный.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... если совсем закрыть первый-и остальные не прогреются-то губа при сварке пп...

Байпасс, а можно подробней?! как определить действительно ли "губа"??? и что, совсем никах вариантов - типа поменять вид подключения вместо диагонали (низ-низ, низ-верх)?? поменять батареи на алюминий,биметал???

2алексей11 либо заплавили стык, либо выбран малый диаметр ПП трубы ... не достаточно подробностей в самом вопросе

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

вся разводка 1/2-дюймовой трубой
какие подробности ещё указать ?
и как определить действительно ли стык где-то заплавлен (не разрушая ничего, ремонт уже закончен)?
может есть приборы какие - померять давление, напор итп???

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

а я писал о диагональном подключении )) не надо конвекторы так подключать ( и не конвекторы тоже) - нижнее подключение избавит от проблем с не прогревом.

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Полипропиленовые трубы измеряются в мм. У вас 20 или 25мм подающие трубы? А какими подключены радиаторы? Можно фото?

2алексей11 Если есть фильтр прорвете если не забитый,

Для таких систем оптимальна такая схема с "петлей Тихельмана" и диаметром не ниже ПП25 (3/4) , здесь же слишком малый диаметр трубы был выбран и этим "передавили горло" котлу. Циркулляция идёт вся через первый радиатор , надо увеличивать диаметр трубы

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

алексей11 написал :
какие подробности ещё указать ?

есть ли краны на радиаторах?

алексей11 написал :
и как определить действительно ли стык где-то заплавлен (не разрушая ничего, ремонт уже закончен)?

счётчик водомер + секундомер

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

я думал уже о нижнем подключении, но хотел еще поспрашивать, так сказать подтвердить свои мысли.
диаметр подключения 20мм. фото ниже.
фильтр грубой очистки стоит на обратке, проверял - чистый, установлен правильно. или может не так понял Вас?
насчет петли не получится, ремонт закончил. хочу обойтись без вскрывания стен и пола.
да, краны на подаче в батарею и на выходе из батареи.

Tehnik-san написал :

можно ли счётчик водомер через гибкий шланг подключать?

алексей11 написал :
да, краны на подаче в батарею и на выходе из батареи.

а кран тот с низу на радиаторе,он у вас под шестигранник за колпачком, надеюсь он тоже открыт?если да, то перекроите горячии радиатор и посмотрите начнёт ли прогреваться холодныи радиатор

кран за колпачком под шестигранник везде открыт на всю. первый - наиболее теплый, закрывал его, но ситуация с последующими двумя без изменений (частичный прогрев и всё).

думал поменять все на алюминиевые радиаторы с нижним подключением. но испугали перепаяной трубой.
поменяю и вдруг зря. такая замена может решить сложившуюся ситуацию?

2алексей11 у Вас случайно не термоголовки стоят

алексей11 написал :
кран за колпачком под шестигранник везде открыт на всю. первый - наиболее теплый, закрывал его, но ситуация с последующими двумя без изменений (частичный прогрев и всё).

тогда по всеи вероятности как сказано с выше (губа)

стоят краны, не термоголовки.
предположим "губа" - что делать?! ломать...?, а как малой кровью обойтись?! посоветуйте пожалуйста!!!

алексей11 написал :
думал поменять все на алюминиевые радиаторы с нижним подключением. но испугали перепаяной трубой.
поменяю и вдруг зря. такая замена может решить сложившуюся ситуацию?

радиаторы не причём,и подключение тоже,если губа ,то и весь монтаж в целом труба,одним словом губа,у вас три батареи ,в вашем случае обвязку можно сделать открытои ,а трубы с губами похоронить в стене