WITUZ написал :
Тоже думал про оцинковку, но в местах сварки( а их будет много) цинк сгорает и это уже к сожалению не оцинковка
варить в соответствии со СНиП 3.05.01-85
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
Levit написал :
Сталь НЕ ДОЛЖНА по нормам стоять 30 лет. Посмотрите по таблицам скорость коррозии я молчу о зарастании.
По СНиПу трубы ХВС рассчитаны на 50 лет (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:
пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей - 75 °С;
пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 °С;
постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
WITUZ написал :
С этого места просьба подробнее. Колонки то уже давно стоят и никто их естественно не землил.
если колонка новая с электроподжигом. Т.е. ситуация следующая: колонка должна быть диэлектрически развязана с газопроводом и водоводом. И печь газовую то же изолировать.
WITUZ написал :
не тонковата ли для стояка стенка ведь 1мм
не разу не встречал ситуцию порыва давлением медной трубы, а вот ППР и МП видел. А вы уверены что замена стояка улучшит ситуацию? и после медного стояка, нельзя ничего оцинкованного. Если переделывать стояк, то Ду(старое)=Ду(новое)
gugulaki написал :
И забыл. Нельзя обвязывать колонки МП и ППР, т.к. после выключения вода в колонке закипает, и все это срывается (МП обжимные фитинги, и пайка на ППР и обжигает жильцов)
Наверное нужно просто таким жильцам научиться пользоваться колонкой?
И забыл. Нельзя обвязывать колонки МП и ППР, т.к. после выключения вода в колонке закипает, и все это срывается (МП обжимные фитинги, и пайка на ППР и обжигает жильцов)
применительно к ХВС с ГК: если менять стояк на пластмассу, то обязательно нужно заземлить ГК. В одной 9 этажке панельке у нас заменили ХВС и ГВС на ППР. Что мы получили легкий электрофорез для жильцов в ванных комнатах. про отопление из мп и ппр (я про ЦО) на форуме навалом
gugulaki написал :
в питере она ржавеет? или солями зарстает?
Зарастает. И ржавеет, если плохая/ старая оцинковка. 2Vodya , Скорее всего не сам стояк критично зарос, а "квартирные" отводы от стояка,
но жильцам от этого не легче...
На ХВС (раз стоят ГК - ГВС отсутствует) - ППР - нормальный выбор, только проследите, чтобы
трубу ППР для стояка закупили диаметром не менее 32 мм, а лучше 40 мм.
В доме (ТСЖ) начались нездоровые брожения по поводу замены стояка ХВ. Дому 10 лет 6 этажей, стояк из оцинковки.
На верхних этажах плохой напор и как следствие проблемы с ГК, некоторые считают что всему виной заросшие стояки, хотя на вводе в дом давление 3 кг. Я думаю что в этом вся проблема.
Но ежели народ все же созреет на замену, профи, посоветуйте какой материал применить?
Пр. нержавейку не предлагать