Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2077274

От ТП со стороны 0,4 кв идёт алюминиевый кабель 4*70 на ящик с рубильником, установленный на внутренней стене здания. От рубильника идёт медный кабель 5*70 на ВРУ здания. Такой способ подведения питания через рубильник на ВРУ задан проектом. Почему приходящий кабель 4*70, а уходящий 5*70? - что привезли, тем и работаем. (В проекте приходящий задан тоже 5*70, т.е разделение PEN производится в Т.П.) Расстояние от рубильника до ВРУ 20 метров
Вопрос: как это всё правильно подключить?
а именно:нужно ли подключать корпус ящика с рубильником к контуру заземления отдельным проводом или достаточно подключить на корпус 5-ю жилу уходящего кабеля, которая во ВРУ будет приходить на PEN шину (эта шина естественно будет соединена с существующим в здании контуром заземления).
4 жилу приходящего на рубильник кабеля 4*70 как подключать? на корпус ящика или изолированно от него?
надеюсь что объяснил всё понятно.

Интересный вопрос.
В системе TN-C-S разделение PEN проводника должно быть выполнено на вводе в здание, как правило на РЕ шине ВРУ выполняющей и функции ГЗШ.
При точке разделения во ВРУ, PEN КЛ подключаем непосредственно на корпус рубильника и далее в составе пяти жильного кабеля до ГЗШ. И РЕ жила кабеля, в общем, не нужна.
Если точка разделения будет на рубильнике, то необходимо установить РЕ и N шины в корпусе рубильника либо рядом с ним. И далее ноль отдельно от земли, нигде более между собой соединяться не должны.
При этом, в любом случае - требуется подключить корпус рубильника к основной системе уравнивания потенциалов. В принципе пятая жила кабеля удовлетворяет требованиям к РЕ проводникам, но кабель - отходящий...
Во избежание возможных вопросов- выполните заземление корпуса рубильника стальной полосой от контура ЗУ.

Tihon написал :
От рубильника идёт медный кабель 5*70 на ВРУ здания.

По-моему, ВРУ - это ВУ и ГРЩ "в одном флаконе".
А у вас ВУ отдельно (рубильник), ГРЩ отдельно.
Судя по терминологии, здание попадает под действие 7.1?

ПPOPAБ написал :
необходимо установить РЕ и N шины

А есть необходимость в отдельной шине N, если к ней будут присоединены только жила кабеля и перемычка?

ВТБ! написал :
А есть необходимость в отдельной шине N, если к ней будут присоединены только жила кабеля и перемычка?

Сейчас- только один ноль отходящий, на данный момент- практически нет. Достаточно появится ОПС-никам на объекте и "понеслась"...

"...В проекте приходящий задан тоже 5*70, т.е разделение PEN производится в Т.П...."
Просто в ТП наверно нет разделения, на до уточнить состав шин в ТП. Судя по сечению кабеля целесообразней не делать разделения PEN - проводника.

bromberg написал :
Судя по сечению кабеля целесообразней не делать разделения PEN - проводника.

Это - не возможно. У Вас проекте TN-S, а вы в связи с заменой выполняете TN-C-S. Замену согласовали? Согласуйте и изменения в проекте, Вам всё и нарисуют...

bromberg написал :
"...В проекте приходящий задан тоже 5*70, т.е разделение PEN производится в Т.П...."

ТП новая?

ВТБ! написал :
По-моему, ВРУ - это ВУ и ГРЩ "в одном флаконе".

Не всегда и не везде. Как правило во ВРУ - два перекидных рубильника, вставки и учет. +1-2шт. ШР с АВ (раньше ПР были со вставками),АВР на пож. задвижки и эвакуационное освещение пару ЩО на подъезды, подвал, чердак...

ПPOPAБ написал :
При точке разделения во ВРУ, PEN КЛ подключаем непосредственно на корпус рубильника и далее в составе пяти жильного кабеля до ГЗШ. И РЕ жила кабеля, в общем, не нужна.

ПPOPAБ написал :
Во избежание возможных вопросов- выполните заземление корпуса рубильника стальной полосой от контура ЗУ.

вот так всего скорее будет правильно.