1й спец - не спец.
rele_svg написал :
Стесняюсь спросить. Зачем автомат на 10А при токе двигателя 1,5-2 А ?
Ребята,еслиб знал,то не обращался бы за помощью.
1й спец говорит- "бери автомат на 10А,провод-0.75.
2й спец говорит- "бери автомат на 6А,провод-1.5.
Вот и пойми вас электриков после этого,когда вы меж собой договориться не можете.
АВ 6А дороже. И при 30А на АВ 6А минимум перегрузки - уже всё равно, что происходит в двигателе 245 Вт - главное кабель обезопасить.
Стесняюсь спросить. Зачем автомат на 10А при токе двигателя 1,5-2 А ?
Правильно. Но, шнур необходимо оконцовывать наконечниками.
Вобщем взял автомат АВВ-10А.И провод ШВВП 3/1,5.
Думаю правильно сделал.Или нет?
alexposter написал :
Сечение 3х1,5, автомат 10 А, можно и 6 А.
Минимальное сечение кабеля в жилых помещениях - 1,5. АВ В10, лучше, но непринципиально АВ С6А - посмотрите на цены.
А 0.75 не потянет? Там латок от щитка рядом проходит,боюсь места мало свободного.
Так 6А или10А.
Сечение 3х1,5, автомат 10 А, можно и 6 А.
Здравствуйте уважаемые электрики.
Помогите пожалуйста правильно подобрать,кабель автомат.Надо срочно подключить циркуляционный насос,в системе отопления.Насос Grundfos UPS 32-80.Максимальная мощность на 3 скорости-245 Вт.Какой нужен автомат и какое сечение провода?
Заранее Спасибо!