#2080836

Вот такое "ЧУДО" висит прям у двери"Сталинка- однушка", На лестнице за дверью входное УЗО на 25 ампер "ШИТ", скрученое скруткой в распайке на площядке. нужен совет по выбору шитка( встраевымый или наружний), чтоб туда всё влезло, счетчик, наверное МЕРКУРИЙ 201, будет стиралка/фартук/ комната розеток 8-10, кухня- 4 розетки. Если можно конкретную модель.
И главное, подскажите, как договарится с МОСЭНЕРГО сбытом, чтоб опломбировали счётчик
Стена буде на старом месте и того же размера.

vitalban написал :
На лестнице за дверью входное УЗО на 25 ампер "ШИТ", скрученое скруткой в распайке на площядке.

Возможно ли фото щита на площадке (что имеем и что возможно).

Bladiclab написал :
Возможно ли фото щита на площадке (что имеем и что возможно).

Фото нет, там "как в танке" на площядке. а фотика с собой не было, там стоит между лестницей стояк, на верху железный яшик-( 3 метра от пола), зде то 40*40, в нем дин рейка, и на три квартиры стоят 3 узо"ШИТ"+ 2 автомата на квартиру, вход на узо 4 квадрата. Выход с аватомата 2,5 квадрата, и в распайке на входе в квартиру, скрутка новой со старой проводкой 1951 года

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

vitalban написал :
нужен совет по выбору шитка( встраевымый или наружний), чтоб туда всё влезло

У европейцев качество получше, комплектация богаче, удобство монтажа выше. Изучайте каталоги(наличие в продаже) и цены. Если щит внутри помещения, то цевильнее заподлицо со стеной устанавливать.

ink_mast написал :
цевильнее заподлицо со стеной устанавливать

Это понятно, место маловато, рядом дверь, все впритык, другого места нет

vitalban написал :
нужен совет по выбору шитка( встраевымый или наружний), чтоб туда всё влезло, счетчик, наверное МЕРКУРИЙ 201, будет стиралка/фартук/ комната розеток 8-10, кухня- 4 розетки. Если можно конкретную модель.

щиток если на 16 модулей двухрядный,то внатяг всё лезет.счётчик скушает модулей 6,а те автоматы что под ним во втором ряду,из-за габаритов счётчика,случись что,трудно будет обслуживать.если щит на 16 модулей однорядный,то в плане сборки щита получше будет.у ABB есть щиты однорядные на 18 модулей.но у вас:

vitalban написал :
место маловато, рядом дверь, все впритык,

если в длину войдёт,то лучше его.а если нет,попробуйте воткнуть на 24 модуля-самое то будет.

4Серый написал :
попробуйте воткнуть на 24 модуля-самое то будет.