ribakow.fthj написал :
всеравно стальное колено сторяло
Это скорее медь экономили, отсюда и алюминий в электричестве.
zubrikon написал :
у Вас через газовую колонку круглосуточно чтоль вода текла?
а в системе отопления имеется круглосуточный ток воды ...
так что аналогия совершенно неверна.
Колонки по 40-50 лет стоят и ничего, а там и пламя открытое и перепад температур резкий.
А вот про песок в теплоносителе верно, так и сталь проточит до дыр.
gugulaki написал :
4) А система ЦО старая или новая?
Дом новый, соответственно в нем все новое... А что до дома я честно говоря не знаю...
Спасибо за ссылку на СП 40-108-2004!
Интересно было бы услышать мнение Tehnik-san Но что-то я уже очень засомневался насчет подключения медью. Действительно ведь, нигде такого не видел, неспроста это.
zubrikon написал :
у Вас через газовую колонку круглосуточно чтоль вода текла?
а в системе отопления имеется круглосуточный ток воды ...
так что аналогия совершенно неверна.
А я(если вы не заметили,или не все внимательно прочитали)и не провожу никакую аналогию,а наоборот отвечал на высказывание AndyMirror
ribakow.fthj написал :
В старых Нева х помню после медного радиатора была медь-но на выход горячей воды (присоединение с трубой)всеравно стальное колено сторяло.И это как-бы внутренности отдельного аппарата.
у Вас через газовую колонку круглосуточно чтоль вода текла?
а в системе отопления имеется круглосуточный ток воды ...
так что аналогия совершенно неверна.
AndyMirror написал :
Так её в газовых колонках издавна применяют.
В старых Нева х помню после медного радиатора была медь-но на выход горячей воды (присоединение с трубой)всеравно стальное колено сторяло.И это как-бы внутренности отдельного аппарата.
Газовая колонка - это вообще фактически оконечное устройство, после нее только кран. Газовый котел - это ИО. У меня на даче часть (у котла) спаяна медью, остальное - МП. НО в городе постремался, поставил обычную черную сталь. Стали после меди будет нехорошо, корродировать будет быстре. Химию процесса не раз описывали на этом форуме.
Вообщем решать ТС, но ознакомиться рекомендую ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
СП 40-108-2004
Сейчас ставят медные конвекторы (недешёвые, кстати) из чего я делаю вывод, что медь в ЦО можно.
Единственно, порекомендовал бы ТС отказаться от резьбовых фитингов и сделать на пайке.
1) надо найти ГОСТ на водоподготовку
2)МП и ППР не ставят по ряду причин, и не обязательно связаных.
3) К тому же медь не любит скорость, и чувствительна к pH (хотя могу ошибаться)
4) А система ЦО старая или новая?
5) Нерекомендуется ставить оцинковку после меди, т.к. оцинковка усиленно теряет свои свойства в таком случае
6) Нужно дождаться Tehnik-san
gugulaki написал :
ТС Вы уверены в надежности медных труб в ЦО?
Нет, честно говоря считал, что никаких проблем здесь быть не может, если уж металлопластиком и пропиленом вовсю подключают, а медь явно более надежный материал... А в чем ненадежность меди на ЦО может проявляться? В гальванической несовместимости?
Истинный внутренний диаметр труб обычно не равен и не соответствует (за редким исключением) диаметру условного прохода. Так, например, у труб с наружным диаметром 159 мм при толщине стенки 8 мм истинный внутренний диаметр составляет 143 мм, а при толщине стенки 5 мм – 149 мм, однако в обоих случаях условный проход принимается равным 150 мм.
Если Вас устроит выдержка из из ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная промышленная, то вот она :
6.2 номинальный диаметр DN (Нрк. диаметр условного прохода; условный проход; номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход): Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры.
Примечание - Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке.
2ВТБ! Из Википедии:
Условный проход, номинальный диаметр — параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).
Условный проход примерно соответствует диаметру просвета элемента трубопровода.
2vitars 1) Прямой гальванической пары медь-сталь у Вас не будет. Труба соединяется через латунные нипели и кран.
2) 1/2 - это проход ( внутренний диаметр). У 15 трубы толщина стенки - 1 мм, внутренний диаметр - 13 мм, чуть больше, чем 1/2.
3) Красьте, кто мешает. Трубе точно ничего не будет. Только надо краску подобрать.