Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.01.2009 Севастополь Сообщений: 366
#2082210

Всем доброго дня! Достала обратная тяга в вентиляционном канале в ванной и кухне! Проявляется исключительно при южном направлении ветра на улице, и то при определенной его скорости. Дом - панельная девятиэтажка, 3-й этаж. Проблема - не только моя, но и расположенных выше соседей. Обратный клапан не помогает (его трепыхает туды-сюды-обратно), вонь все равно проскальзывает. Чем лечить, что можно проверить? Помогайте, громада!

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

Так вы дайте специалистам пищу для размышлений:
Тип дома, что у вас творится на крыше или техэтаже (фото), где выход вашего канала вентиляции (фото), есть ли у соседей мощные вытяжки включенные в этот канал, что говорят в ЖЭКе, и т.п.

Регистрация: 22.01.2009 Севастополь Сообщений: 366

Постараюсь на выходные пробраться на техэтаж (нелёгкое это дело, знаете ли), сделаю картинки и дам информацию для размышления. Думаю, что наличие мощных или иных вытяжек у соседей по стояку не влияет на ситуацию, ибо, повторю, обратная тяга существует только при определенном направлении ветра. Последние полторы недели постоянно дует южный (критический для меня) ветер со Средиземноморья, в квартире вонищщща жуткая, спасает только сквозняк, благо что погода необычно теплая. :-)

Требуются фото того, как расположена Ваша вент-шахта на крыше.
Раз опрокидывание тяги напрямую зависит от ветра и его направления, то на 90% причина находится на крыше.
Небольшая вероятность того, что причина на чердаке (если чердак имеет высоту хотя бы в пол-этажа). Хотя, обычно, в южных городах в домах с плоской кровлей чердаков нет совсем - так, одно название.
Ну и совсем мизерная вероятность, что причину надо искать в подвале. Если по периметру дома в цокольной части имеются окошки, а вентканалы имеют выходы в подвал (не отглушены в нижней части), то при ветре это может быть причиной обратной тяги. Но это легко проверить - надо в канал кухни опустить груз на верёвке и если он сойдёт ниже перекрытия между подвалом и первым этажом, то будет полезным наведаться в подвал.

Регистрация: 22.01.2009 Севастополь Сообщений: 366

Привет всем! Наконец-то добрался на техэтаж, где сделал несколько снимков. Прошу пардона за качество, снимал телефоном. На момент съемки "повезло" и опять дул южный ветер со всеми вытекающими. При помощи тонкого полиэтилена проверил тягу непосредственно на вентиляционной шахте - тяга присутствует, хотя в квартире эффект противоположный - обратка.

Ну что же... у Вас обычная система с тёплым чердаком.
Имеются вопросы:
1) на одной из фотографий видны окошки на чердаке. Эти окошки застеклены, или это просто дырки на улицу??
2) с чердака на крышу должна выходить довольно большая вент-шахта. Бывает одна на подъезд, либо две. Нужна фотка этой шахты с крыши.
3) непосредственно перед входом на сам чердак, есть дверь. Эта дверь имеется? Она на месте или отсутствует? Если на месте, то открыта или закрыта??

После прояснения этих моментов, можно будет подводить итоги.

Регистрация: 22.01.2009 Севастополь Сообщений: 366

Соло написал :
1) на одной из фотографий видны окошки на чердаке. Эти окошки застеклены, или это просто дырки на улицу??
2) с чердака на крышу должна выходить довольно большая вент-шахта. Бывает одна на подъезд, либо две. Нужна фотка этой шахты с крыши.
3) непосредственно перед входом на сам чердак, есть дверь. Эта дверь имеется? Она на месте или отсутствует? Если на месте, то открыта или закрыта??

В порядке поступления вопросов:

  1. окошки на чердаке (техэтаже) не застеклены и такое не предполагалось, обычные "амбразуры"
  2. требует проверки, постараюсь позже оформить
  3. дверь на чердак имеется в наличии и постоянно закрыта на замок

Незастеклённые окошки надо закрыть по всему периметру чердака. В системах вентиляции с тёплым чердаком, чердак выступает как камера статического давления. Обязательное условие для работы вентиляции - это герметичность данной камеры (чердака). То что окошки открыты - это, либо ошибка проектировщика, либо недоработка строителей. В рекомендациях по проектированию крыш с тёплым чердаком, герметичность стоит во главе угла.
Если устраните сие недоразумение, то останется токмо вент-шахта с чердака на крышу. А если с ней всё в порядке, то больше вообще ничего не понадобится. В любом случае нужны фото этой шахты.
Есть небольшая вероятность того, что на вентиляцию может оказывать влияние наличие отверстий в вент-стояки из подвала, но их влияние сильно заметно только летом. В прохладное время они могу немного ослабить тягу, либо опрокинуть её на верхних этажах. На Ваш третий этаж это не должно как-то сильно повлиять.

Регистрация: 19.03.2009 Электросталь Сообщений: 36

Вопрос аналогичный, возможно некорректный (женщина все же!). Ситуация похожая. Обнаружена обратная тяга из вентканала в туалете. В отверстии установлен вентилятор для домашних курильщиков, но когда он выключен, из его решетки дует с такой силой, что воет. Посторонних запахов пока нет. Решетку сняла: дуть стало меньше (или кажется), не воет. Вопрос: такой (обратной) тяги быть не должно в принципе? И начинать наверное надо с ЖЭКа?