Добрый день. В последнее время стал срабатывать автомат на входе при той же самой (иногда значительно меньшей) нагрузке. Автоматы на группы не срабатывают. На входе стоит ABB C25 SH 202L. Поменял на такой же новый-не помогло.

yuri2005 написал :
Сработывает входной автомат (ноль)

Что Вы хотите сказать словом ноль? Или Вы хотите сказать, что он срабатывает от тока в нулевом проводе? Автоматы на группах 1P?
Речь о квартире, частном доме, даче?
Нигде после этого автомата ноль не заземляли/зануляли?

Сумма номинальных токов автоматов на группах и их тип?
Аккуратно пощупайте нагрев всех автоматов. При возможности сделайте воздушный зазор с обоих сторон от о вводного автомата.

Если есть возможность измерьте реальный ток потребления, если нет токовых клещей, его можно примерно замерить по электросчётчику. Для измерения тока в нулевом проводе, без токовых клещей уже не обойтись.

Как вариант временно из автомата 2P сделать 1P, но это нужно делать в последнем случае и осторожно.

Mortex написал :
Как вариант временно из автомата 2P сделать 1P, но это нужно делать в последнем случае и осторожно.

Как?

haramamburu написал :
Сообщение от Mortex
Как вариант временно из автомата 2P сделать 1P, но это нужно делать в последнем случае и осторожно.
Как?

Я не совсем правильно выразился. Можно либо закоротить проводом вход и выход нуля из автомата, либо пустить ноль напрямую, миную автомат.

yuri2005 написал :
Добрый день. В последнее время стал срабатывать автомат на входе при той же самой (иногда значительно меньшей) нагрузке. Автоматы на группы не срабатывают. На входе стоит ABB C25 SH 202L. Поменял на такой же новый-не помогло.

Перегружать не надо ))) Слишком много включаете потребителей.