Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#2085914

Ligamiga написал :
Есть вводной общий автомат(100А)

Рубильник.

Ligamiga написал :
УЗО(С20/100мА

Диффавтомат.

Ligamiga написал :
Какой автомат и узо поставить на площадке в подъезде после счетчика?

Никакой - у вас уже стоит 20А, ограничивающий мощность и соваться туда и что-либо менять нельзя.

Ligamiga написал :
Ввод 3 фазы - ?

Он у вас уже есть - 5х4,0.
Освещение - 10А.
Розетки ( все ) - 16А.
Варочная панель - 16А.

Помогите советом. Въехали в новую квартиру 1-комнатную.
Хочу заменить электрику сам. Есть вводной общий автомат(100А) и УЗО(С20/100мА) на этажной площадке (см фото). В квартире щит (см фото).
1.Какой автомат и узо поставить на площадке в подъезде после счетчика? (я выбрал легранд 3Р/С40А??? и УЗО 3Р+N/С40А/100мА???)
2.Какие номиналы выбрать для групп?
Собираюсь сделать такие группы:

  1. Ввод 3 фазы - ?
  2. Свет кухня, комната - С10А
  3. Свет ванная - С10А
  4. Розетки кухня (варочная поверхность) С16А
  5. Розетки (духовой шкаф) - С16А?
  6. Розетки кухня (чайник, микроволновка) - С20А
  7. Розетки кухня (другая бытовая техника) - С16А
  8. Розетки комната (ТВ, ДВД, игровая приставка, зарядка мобилок) - С16А
  9. Розетки комнаты (ПК, принтер, сканер, аккустика) - С16А
  10. Розетка для ванной (стиралка, фен) С16А диф
    11.Теплый пол ванная, кухня, комната- ?

[

]()

[

]()

Заранее спасибо за подсказку)))