1- интересует правильность подборки автоматов и сечения кабеля
2- на скока ампер поставить вводной автомат
3- скока и на какие группы поставить узо(желательно побюджетней
если важно где стоит стиралка то не в ванной
щиток поставлю в квартире
но проблема в том что я не очень понимаю как мне выделить ( кухню, ванну ,и др.розетки) согласно моей схемы по автоматам
и также как подобрать номинал узо
если не трудно скажите конкретней
2samulik, встраиваемая больше интересовала, ну да ладно.
По кухне:
АВ на варку (номинал уточнить);
АВ С16 на духовку;
АВ С16 на все прочие розетки. Все три АВ под УЗО 30 мА.
По ванной: АВ С10 на стиралку (где бы ни стояла), АВ С10 на розетки ванной, оба под одно УЗО 30 (лучше 10) мА.
Все остальные розетки под УЗО 30 мА, группируя по 6 штук (например), каждую группу под свой АВ С16.
варка 7 квт
духовка согласен
на кухне мощность вроде большевата не будет мало c16 и узов таком случае на скока ?40a?
по ванной а чем плохо стиралка+ розетка в ванной на 1 с 16?